Показать сообщение отдельно
Старый 22.03.2011, 16:31   #18
Nick
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Nick
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 132
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: что я делаю не так?

смоделировал.
проект слейва на пикселе с адресом 1. холдинг по адресу 2.
проект мастера на 2010 с адресом 0. запрос холдинга и запись его в адрес 2 на пикселе.
при изменении значения на мастере , записывается а потом и считывается из слейва обеими блоками корректно. так что наличие 2х блокв некритично.

как работает взлет , извините , я немного не в курсе, и попробывать не на чем
Изображения
Тип файла: jpg картинка.JPG (14.7 Кбайт, 96 просмотров)
Вложения
Тип файла: psl slv.psl (5.2 Кбайт, 53 просмотров)
Тип файла: psl mas.psl (2.2 Кбайт, 45 просмотров)
Nick вне форума   Ответить с цитированием