Тема
:
что я делаю не так?
Показать сообщение отдельно
22.03.2011, 11:55
#
2
Sergey Cherevko
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
Ответ: что я делаю не так?
Поскольку у Вас адрес 40002, значит читаете из holding registers, значит надо задать R(out). Для записи туда же - RW(out).
__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko
Посмотреть профиль
Найти еще сообщения от Sergey Cherevko