Ответ: аналоговые входы разных типов
Цитата:
Сообщение от tvf
Похожая ситуация. На МС подключено 7 датчиков температуры Pt1000 и 1 датчик давления 4-20мА. Входы МС отконфигурированы под 2-х проводное соединение. Датчик давления запитан от отдельного источника питания. При всех подключенных датчиках температуры все нормально.
1. Но если отключить любой датчик температуры от кабеля (имитация обрыва), то показания остальных датчиков температуры скачкообразно изменяются на 40*С (было 20*С, стало 60*С).
2. Если отключить кабель от МС (отключается только ЕХС n, AGND n остается подключенным), то такого скачка не происходит.
Теперь вопросы:
1. Почему отключение 1 датчика так влияет на остальные?
2. Как с этим бороться?
|
Если EXC замкнуть на AGND, показания нормализуются?