Цитата:
Сообщение от mihanic
Я не пробовал работать с СП-сеть.
У меня первый порт (RS-232, клемма Х2) служит для настройки СПТ и скачивания архивов программой Пролог, а второй порт (RS-485, клемма Х3) для связи с контроллером или скадой по протоколу Modbus RTU.
Чтобы настроить СПТ962 на протокол Modbus необходимо задать параметр 003 = 5050001045
Здесь слева направо:
Код:
Поз. Значение
1 5 – протокол Modbus RTU c 8 – битовым форматом байтов без контроля четности и 2-мя стоповыми битами
2 0 – по RS232C подключен компьютер (контроллер)
3 5 – установлена скорость 9600 бод на RS232C
4 0 – не используется управление потоком данных
5 0 – нет сетевого принтера
6-7 01 – адрес СПТ на шине RS485 (просто 1)
8-9 04 – старший адрес на шине RS485 (просто 4)
10 5 – установлена скорость 9600 бод на RS485
P.S. по заявлению производителя в СПТ962 все порты связи работают независимо друг от друга. Но выяснилось, что при одновременном опросе по RS-232 и RS-485 возникали ошибки (версия ПО СПТ962 была 01.01. 06). Поэтому производитель выпустил новую версию ПО: 01.01. 07, но мы ещё не успели её протестировать - только получили прибор.
|
Добрый день! Не получилось подключиться к тепловычислителю с вашими настройками. В настройках указана скорость 9600 в проекте 19200, и нет ли ошибки в карте регистров?