Тема: Опрос МА8.3
Показать сообщение отдельно
Старый 09.03.2015, 12:36   #21
vlad250865
Member
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Опрос МА8.3

Чтобы не сомневаться надо просто программой "Modbus view" опросить регистры устройства МА8.3, у которого есть особенность. Для примера, практически все уверены, что к контроллеру Pixel нельзя подключить датчики с выходом 4-20 мА. Параллельно входам подключите сопротивление 100 ом и имея эталонные показания датчика или таблицу вычислить необходимые коэффициенты не составит труда.
Далее вернемся к МА8. К пример задав опрос с 0 по 15 регистры получим U восьми входов. Далее задав опрос с 1 по 14 регистр получим U семи последних входов. Опрос со 2 по 13 регистр выдаст U шести последних входов. Не важно какое количество регистров опрашиваем, но смещение начального всего на единицу в запросе выдает ответ со смещением в две единицы (вот такая особенность МА8). С помощью этой-же программы выявить регистры Ao, Di и Do проще простого. Надеюсь тема закрыта. По поводу R (еще раз - это пример, а не аксиома). И у PT1000 есть нелинейность и у накладных датчиков необходимо учитывать потери.
vlad250865 вне форума   Ответить с цитированием