Цитата:
Сообщение от ATS
Как и у многих производителей устройств которые являются слейвами.
Но тот же Шнайдер предполагает что цепь смещения будет установлена в мастере.
Но производители контроллеров часто думают иначе.
|
Я в курсе про Шнайдер - раньше системным интегратором у них был по автоматизации.
Да и ни у кого на слейвах подтяжки к питанию особо не видел. ...Да и на контроллерах тоже.
Цитата:
Да она полная и не нужна - только разводка 485-го (от руки)
|
Да разводка сети стандартно считай:
Но выполнена безобразно, обычной витой парой UTP без подсоединения имеющегося экрана. Ну, и объединены еще у них на контроллере дискретные и аналоговые земли с минусом питания - что мне категорически не нравится.
В процессе попыток устранения мы баловались и с экранами, и с термитнаторами - эффекта ноль.