обнаружил косяк на своём объекте, при создании проекта конструктором забыл поставить галку "управлять температурой" и "всегда" для ес-вентилятора.
целиком проект переконструировать не хочется, т.к. прошло порядочно времени, принципе пашет все кроме этого момента.
есть ли вариант чтоб чего-то добавить и все заработает?
поглядел, сдается мне что достаточно подменить макрос в меню-параметры чтоб выводились P и I для вента. так или нет, или что-то еще требуется?
обнаружил косяк на своём объекте, при создании проекта конструктором забыл поставить галку "управлять температурой" и "всегда" для ес-вентилятора.
целиком проект переконструировать не хочется, т.к. прошло порядочно времени, принципе пашет все кроме этого момента.
есть ли вариант чтоб чего-то добавить и все заработает?
поглядел, сдается мне что достаточно подменить макрос в меню-параметры чтоб выводились P и I для вента. так или нет, или что-то еще требуется?
1) Создаёте аналогичный проект на той же версии Конструктора. Ключевые характеристики должны быть идентичными: состав устройств, состав датчиков, зима/лето и т.д. Неключевые не важны (кол-во ступеней электрокалорифера, наличие насосов, концевики заслонок)
2) Переносите все константы со входов макроса Config только что созданного проекта на входы такого же макроса изменяемого проекта
3) В вашем случае заменяете весь макрос "Система меню" в изменяемом проекте с нового проекта.
Всё.
Если вы как-то модифицировали макрос меню, то можете заменить кусками - отличия можно вычислить по названиям макросов.
1) Создаёте аналогичный проект на той же версии Конструктора. Ключевые характеристики должны быть идентичными: состав устройств, состав датчиков, зима/лето и т.д. Неключевые не важны (кол-во ступеней электрокалорифера, наличие насосов, концевики заслонок)
2) Переносите все константы со входов макроса Config только что созданного проекта на входы такого же макроса изменяемого проекта
3) В вашем случае заменяете весь макрос "Система меню" в изменяемом проекте с нового проекта.
Всё.
Если вы как-то модифицировали макрос меню, то можете заменить кусками - отличия можно вычислить по названиям макросов.
по каким признакам проекта можно определить версию конструктора в котором его сделали? тупо не помню. почти год прошел.
по каким признакам проекта можно определить версию конструктора в котором его сделали? тупо не помню. почти год прошел.
Прочесть речёвку под макросом "Config".
.