PDA

Просмотреть полную версию : Как подключить датчик ИПТВ-206 к FMR


vik_tor
13.01.2021, 13:38
Добрый день.
Имеется датчик ИПТВ-206 (токовый 4-20мА, 2 канала, 1-й - температура, 2-й - влажность). Исходя из паспортных данных датчик с общим плюсом .
Подскажите как можно подключить данный датчик к FMR?

Arsie
13.01.2021, 13:51
Исходя из паспортных данных датчик с общим плюсом .

Похоже да. Тогда для датчика нужен свой блок питания. Плюс этого БП подключите к GND аналоговых входов и дальше всё как обычно.

vik_tor
13.01.2021, 14:04
Тогда для датчика нужен свой блок питания. Плюс этого БП подключите к GND аналоговых входов и дальше всё как обычно.
Я правильно понимаю, что нужно два БП, один для FMR, другой для датчика? На один блок питания неполучится подключить и датчик и FMR?

ATS
13.01.2021, 14:58
Плюс этого БП подключите к GND аналоговых входов и дальше всё как обычно.Что-то кажется проблемка с полярностью на входе будет.

Arsie
13.01.2021, 15:24
Что-то кажется проблемка с полярностью на входе будет.

Думаете?


Добавлено через 1 минуту


Я правильно понимаю, что нужно два БП

Всё верно, для конкретно этого датчика нужно два БП. Его производитель сэкономил примерно 70 центов, применив стандартную схему из букваря. Её особенность - референсный "+", а не минус.

andre
13.01.2021, 19:14
производитель "сэкономил заработал" гораздо больше 70 центов)

измерительный преобразователь температуры и влажности ИПТВ-056 в комплекте с измерителем-регулятором температуры и влажности ИРТВ-5215 предназначен для измерения и регулирования температуры и влажности в различных технологических процессах;

ATS
13.01.2021, 19:56
Думаете?
На входах будет только минусее
:dread: :hide1:

andre
13.01.2021, 20:35
если хочется дешево и сердито - я бы так подключил:
AIN 1 - AIN2 переключить на измерение 0-10В, настроить калибровкой, обратно пропорциональная зависимость, 0 mA ~ 8В, 5мА ~ 5,6В если я ничего не напутал)

alex.vas
13.01.2021, 20:50
Может просто резисторы 500 ом на выходы датчика вот вам и сигнал 2-10в, и с них снять показания.
Два блока питания наверное лучше.
Будь у меня такой датчик ябы его уже сжег или входа на фмрке, потом бы начал спрашивать.:google:

LordN
14.01.2021, 09:30
а я бы выбросил уже такой датчик и взял бы с модбасом

andre
14.01.2021, 09:54
а я бы выбросил уже такой датчик и взял бы с модбасом

Лучше быть красивым и богатым ©