PDA

Просмотреть полную версию : Matrix + MRL


alexsis_k
03.01.2021, 13:10
Не понятно. Если подключить модуль MRL непосредственно к matrix по системой шине то com2 все равно остается занятым под шину ???

Ilya J.
03.01.2021, 19:47
Если в проекте задействовать mrl неподсредственно к matrix, то com2 сконфигурируется под системную шину, как rs485 использовать нельзя будет.

alexsis_k
04.01.2021, 14:27
Получается, что COM2 становится не доступным как modbus всякий раз как используется модуль расширения.

Bayk
04.01.2021, 18:53
да, все верно. нужны дополнительные порты - есть модули расширения.

Ilya J.
11.01.2021, 11:06
Получается, что COM2 становится не доступным как modbus всякий раз как используется модуль расширения.

Верно, всякий раз, когда используется MRL.