Просмотреть полную версию : Не загружается проект (решено)
Здравствуйте! Приехало 2 контроллера Matrix 1020-90-0, я их отформатировал из-под 3.32.0149, по usb залил в первый программу, пытаюсь залить во второй - SMLogix пишет "Ошибка: операция прервана пользователем". Вообще ничего не меняю - просто перетыкаю шнурок из одно контроллера в другой. При это тест связи показывает наличие контроллер. Что может быть?
Здравствуйте! Приехало 2 контроллера Matrix 1020-90-0, я их отформатировал из-под 3.32.0149, по usb залил в первый программу, пытаюсь залить во второй - SMLogix пишет "Ошибка: операция прервана пользователем". Вообще ничего не меняю - просто перетыкаю шнурок из одно контроллера в другой. При это тест связи показывает наличие контроллер. Что может быть?
Загружаете во второй тоже по юсб? Пароль контроллера после форматирования по умолчанию, а в проекте у вас какой?
Загружаете во второй тоже по юсб? Пароль контроллера после форматирования по умолчанию, а в проекте у вас какой?
Да, тоже по юсб. В проекте мой пароль, но он не спрашивает, а первый по-моему спросил, но это не точно
upd: поменял на стандартный - загрузилось. Спасибо.