PDA

Просмотреть полную версию : SMH4+6FMR (нет проблемы)


razerface
03.11.2020, 22:16
Здравствуйте господа! Есть вопрос. Попробовал подключить SMH4 к связке из шести FMR. Конфиг такой:
SMH4 - ADDR 1, BITS 2, SPEED 115200 (подключен к СОМ1 FMR-1.
FMR 1 - ADDR 0, BITS 2, SPEED 115200 (он же главный на шине MR BUS II. На всех остальных FMR адрес нулевой как и на ведущем. СОМ2 FMR-1 подключен к СОМ1 FMR-2, СОМ2 FMR-2 подключен к СОМ1 FMR-3 и так далее. Я все правильно делаю?? Хочу связку из FMR опрашивать как одно устройство.

Ruslangsm
03.11.2020, 22:37
Здравствуйте господа! Есть вопрос. Попробовал подключить SMH4 к связке из шести FMR. Конфиг такой:
SMH4 - ADDR 1, BITS 2, SPEED 115200 (подключен к СОМ1 FMR-1.
FMR 1 - ADDR 0, BITS 2, SPEED 115200 (он же главный на шине MR BUS II. На всех остальных FMR адрес нулевой как и на ведущем. СОМ2 FMR-1 подключен к СОМ1 FMR-2, СОМ2 FMR-2 подключен к СОМ1 FMR-3 и так далее. Я все правильно делаю?? Хочу связку из FMR опрашивать как одно устройство.


Неужели не заработало?))

https://forum.segnetics.com/showpost.php?p=45864&postcount=62

razerface
03.11.2020, 23:56
Неужели не заработало?))

https://forum.segnetics.com/showpost.php?p=45864&postcount=62

Неа. У ведущего FMR адрес 0. Это будет работать?

Ruslangsm
04.11.2020, 12:19
5.1.1 рэ

Установить задатчик адреса всех модулей FMR кроме
базового, в положение 0. Это обеспечит перевод FMR в
каскадный режим работы.

razerface
04.11.2020, 12:50
5.1.1 рэ

Установить задатчик адреса всех модулей FMR кроме
базового, в положение 0. Это обеспечит перевод FMR в
каскадный режим работы.

То есть базовый должен быть отличным от нулевого? Тогда заработает?

Arsie
04.11.2020, 13:27
То есть базовый должен быть отличным от нулевого? Тогда заработает?

Нулевой - это равнозначно "ведомый".

razerface
05.11.2020, 11:19
Переключил главный FMR на адрес 2. Опрашивается только он, остальные молчат как зарезанные. Вот схема по которой я подключил. Все правильно?

Arsie
05.11.2020, 11:38
Переключил главный FMR на адрес 2. Опрашивается только он, остальные молчат как зарезанные. Вот схема по которой я подключил. Все правильно?

Всё верно. Теперь в головной FMR нужно залить конфиг с настроенной шиной.

razerface
05.11.2020, 12:05
Всё верно. Теперь в головной FMR нужно залить конфиг с настроенной шиной.

Вот я собака сутулая. Конфиг не залил. Опрос пошел буду ковырять дальше

razerface
05.11.2020, 12:44
А переменная ALARM/LATCH/AIN для вывода аварий аналоговых входов? Думал снимать аварии датчиков, но при отсоединенных датчиках на ней ничего не меняется. Она для чего?

Ilya J.
05.11.2020, 13:04
А переменная ALARM/LATCH/AIN для вывода аварий аналоговых входов? Думал снимать аварии датчиков, но при отсоединенных датчиках на ней ничего не меняется. Она для чего?

Да, она говорит об аварии именно входа(перегруз или иная неисправность), а не превышения допустимых порогов температур.

razerface
05.11.2020, 13:54
Спасибо за помощь. Все заработало