PDA

Просмотреть полную версию : ИТП на SMH4 + FMR (решено)


coverart
26.10.2020, 22:50
Здравствуйте.
Сделали щит автоматики ИТП на 4G+FMR1010+FMR2222+MR061.
Был создан проект в конструкторе ИТП.
Нюанс в том, что FMRы выдают уже значение температуры в градусах, а не в попугаях. Соответственно в лоб это не прикручивается к проекту конструктора ИТП. Макросы обработки датчиков закрыты от изменения(только для просмотра), иначе и бы их сам красиво переделал.
Есть ли какой-нибудь наименее затратный способ подружить такую конфигурацию железа с программой созданной в конструкторе ИТП?
Ну или как-нибудь получить открытый макрос обработки датчиков.:rolleyes:
PS. датчики давления отрабатываются нормально.
PSS. А может я "смотрю в книгу - вижу фигу"?

ViS
26.10.2020, 23:12
Выбрать тип датчика "0".
Или просто исключить макрос Датчика и подавать значение напрямую в программу.
А тут - https://forum.segnetics.com/showpost.php?p=597&postcount=1 - живут редактируемые макросы датчиков.

ATS
27.10.2020, 03:15
Есть ли какой-нибудь наименее затратный способ подружить такую конфигурацию железа с программой созданной в конструкторе ИТП?Взять RAW данные FMR с датчиков температуры - они в нужных попугаях.

coverart
27.10.2020, 07:44
Взять RAW данные FMR с датчиков температуры - они в нужных попугаях.

Ох тыж ёмаё...
Так и знал, что смотрю в книгу - вижу фигу!
Большое спасибо.