PDA

Просмотреть полную версию : Пропала связь с МС


februar
01.10.2020, 12:28
Добрый день! По неизвестной пока причине пропала связь с между SMH4 и MC. Системная ошибка присутствует. Датчики не опрашиваются. Две-три недели назад всё работало (в предпоследний визит на объект).
Какие могут быть причины и чем они могут быть вызваны?
Шлейф передергивали, не помогло.

Arsie
01.10.2020, 12:30
Добрый день! По неизвестной пока причине пропала связь с между SMH4 и MC. Системная ошибка присутствует. Датчики не опрашиваются. Две-три недели назад всё работало (в предпоследний визит на объект).
Какие могут быть причины и чем они могут быть вызваны?
Шлейф передергивали, не помогло.

Что-то сломалось. Однозначно. :konfeta:

Прежде всего поищите замыкание клемм Vout между собой. Шлейф лучше прозвонить - так вернее. Или сам модуль навесить прямо на контроллер.

februar
01.10.2020, 12:45
Если клеммы Vout не используются, всё равно проверить на замыкание?

Arsie
01.10.2020, 13:05
Если клеммы Vout не используются, всё равно проверить на замыкание?

Если не используются, то проверять их смысла нет. Уже нужно вообще всё остальное проверять. Может откуда-то что-то типа 220В прилетело и сожгло модуль.

februar
01.10.2020, 13:32
На 220 проверим. В программе не могло что-нибудь слететь? Стоит ли пробовать перезагрузить проект?

Ilya J.
01.10.2020, 13:33
На 220 проверим. В программе не могло что-нибудь слететь? Стоит ли пробовать перезагрузить проект?

Можно вытащить на поляну блок MC(link) и посмотреть его поведение.

februar
02.10.2020, 12:29
А ещё выдает ошибку ID MC. Сейчас проверил с другим МС через шлейф - всё работает. МС0201-01-0 (оба). Все входы-выходы запитаны от 24 В, датчики Pt1000, 220 В "прилететь" не откуда...

Arsie
02.10.2020, 12:49
А ещё выдает ошибку ID MC.

Какую ID читает?

februar
02.10.2020, 13:01
Помоему просто написано было ID MC и время. Стёр эту аварию, больше не выдает ее. Только "нет связи" осталась.
Сейчас буквально на пять секунд проснулась МСка, пощелкала релюшками, и опять погасла.

Arsie
02.10.2020, 13:07
Помоему просто написано было ID MC и время. Стёр эту аварию, больше не выдает ее. Только "нет связи" осталась.
Сейчас буквально на пять секунд проснулась МСка, пощелкала релюшками, и опять погасла.

Что говорит MC(link)?

februar
02.10.2020, 13:21
Вот

Ilya J.
02.10.2020, 14:02
Вот

Какая версия лоджика? Проверьте, что модификация SMH4 в вашем проекте 0011

februar
02.10.2020, 21:51
3.32.0050
0011-00-0. Другая и не выбирается

Ilya J.
05.10.2020, 11:45
3.32.0050
0011-00-0. Другая и не выбирается

Отформатируйте свой контроллер из актуальной, скачанной с нашего сайта(сейчас это версия 116) версии лоджика и проверьте работу модуля.