Просмотреть полную версию : Связь с ЧП GoodDrive 200А
Ничего не понимаю но очень хочу .
Частотник gooddrive
под модбасу подцепил , настроки связи проверил
Документация - http://invt-privod.ru/docx/instruction-GD200A.pdf
на 238 странице Иллюстрации кодов команд и данных RTU
Хоть одну строку для Map файла .
А то я все слова по отдельности понимаю . Но ничего не работает
Спасибо.
И как оттестировать саму связь ?
Осцилографом глянул , бегают какие то прямогульники ..
Инструкцию "промптом" явно переводили.
На 243 странице - адреса регистров в 16-ричном виде.
Сразу 2000h (=8192 в 10ом виде) - команда для запуска, останова, сброса ошибок.
2001h - задание частоты с точностью 0,01 Гц
и т.д.
Лучше, если подключитесь к частотнику сначала с компьютера (ноутбука) и проверите возможность связываться.
Для диагностики RS-485 и Modbus есть много всяких инструментов и программ.
Я предпочитаю:
ModbusRTUScan - для поиска и определения текущих настроек модбас устройств в сети.
DeviceMonitoringStudio - для просмотра, какие данные летают через порт.
CAS Modbus Scanner - для формирования нужных мне запросов и просмотра ответов.
Многие пользуются ModbusPoll, но либо надо платить за нёё, либо ломанную искать.
Осциллограф вам поможет только в случае, когда в одних условиях связь есть, а в других - отваливается, чтобы найти помехи или другие факторы, влияющие на связь.
Название темы вы выбрали жутко неинформативным. Тут большая часть тем - это просьба о помощи. Лучше писать "связь с частотником Х" или что-то в этом духе.
alex.vas
26.09.2020, 20:05
Адресация очень похожа на Дельта вфд
coverart
27.09.2020, 01:30
Адресация очень похожа на Дельта вфд
Дык очередной китайский клон.
Спасибо всем за советы .
Докладываю .
Если в MAP файле есть строки с ошибками , то связь с этим частотником устанавливается только после перезагрузки частотника .
Сначала включил ПЛК , потом частотник
Вот у меня и не получалось ничего .
Если ошибок нет , то свзь устанавливается в любой комбинации .
Это нормально , или китайская продукция ?
Пока вопросов нет . НО это пока )
Спасибо всем за советы .
Докладываю .
Если в MAP файле есть строки с ошибками , то связь с этим частотником устанавливается только после перезагрузки частотника .
Сначала включил ПЛК , потом частотник
Вот у меня и не получалось ничего .
Если ошибок нет , то свзь устанавливается в любой комбинации .
Это нормально , или китайская продукция ?
Пока вопросов нет . НО это пока )
в карте переменных ошибок быть не должно хотя бы потому что, если используется групповой запрос, то обращение к несуществующему регистру возвращает ошибку на весь запрос вообще.
как при этом поведет себя китаец - это вообще отдельный вопрос, он может и зависнуть, например. тут все зависит от кривизны рук погромиста
Вы бы приложили проект, можно было бы хоть проверить, что вы сделали. Тему переименовал.
Вы бы приложили проект, можно было бы хоть проверить, что вы сделали. Тему переименовал.
Да ничего хитрого .
Всё в принципе работает .
2 вопроса .
1 - что дают групповые запросы ?
2 изменять P. параметры частотника через modbus возможно ?
1 - что дают групповые запросы ?
Это описано в справке, в разделе сетевые переменные (https://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLogix/index.html?modbus_vars.htm)