Просмотреть полную версию : Адреса в сети ModBus (нет проблемы)
razerface
09.09.2020, 01:29
А есть ли возможность настроить COM1 на адрес 1, а адрес коммутационной карты на адрес отличный от первого?
А есть ли возможность настроить COM1 на адрес 1, а адрес коммутационной карты на адрес отличный от первого?
Нет, modbus адрес один для всех интерфейсов. В связи с чем возник вопрос?
razerface
09.09.2020, 16:56
Нет, modbus адрес один для всех интерфейсов. В связи с чем возник вопрос?
Есть необходимость для одной сети его сделать мастером, а для другой - слейвом. Трабла в том, что как мастер он должен иметь адрес 1, а как слейв для другой сети адрес 15.
Есть необходимость для одной сети его сделать мастером, а для другой - слейвом. Трабла в том, что как мастер он должен иметь адрес 1, а как слейв для другой сети адрес 15.
Мастер не имеет адреса. В принципе не имеет.
PS. Даже больше, буквально всё равно, что вы там настроите на порту. Что за скорость, что за адрес. Это не имеет никакого значения в режиме мастера. От слова "совсем". Я вам это уже не в первый раз говорю, кстати :hi: