Просмотреть полную версию : Как сделать так, чтобы появились входы от блока расширения ?


Powerlines
08.02.2010, 15:58
Предположим, я собираюсь использовать дополнительно 12 входов для подключения сигналов типа "сухой контакт" и хочу применить модуль расширения.
Как сделать так, чтобы появились входы от блока расширения ?
Полазил по менюшкам программы - ничего не нашел.

Arsie
08.02.2010, 16:42
Предположим, я собираюсь использовать дополнительно 12 входов для подключения сигналов типа "сухой контакт" и хочу применить модуль расширения.
Как сделать так, чтобы появились входы от блока расширения ?
Полазил по менюшкам программы - ничего не нашел.


Достаю бубен, разжигаю костёр... Баааммм... Затяжка... Пых...


Судя по цифре 12 и заклинанию "сухой контакт", предположительно вызывается дух "Модуля расширения MR120". Так? Пых...

Если так, то судя по молебнам "предположим я собираюсь" и "блок расширения" нужного контроллера у вас в наличии нет... Ну или по крайней мере нет модулей расширения. Так? Пы-ых...

Если так, то у вас скорее всего нет и ветхого завета, тьфу! Конечно же Руководства пользователя, в котором означено:

Создайте проект Pixel 25xx или SMH-2G и на вкладке "модули расширения" выберите используемые вами модули расширения


Пыххххх... Там ещё и картинки есть...

Я угадал? :)


PS. SMLogix (http://segnetics.com/main.aspx?Page=230), Pixel (http://segnetics.com/main.aspx?Page=353), Модули расширения (http://segnetics.com/main.aspx?Page=324) и даже SMH-2G (http://segnetics.com/main.aspx?Page=367) есть на нашем сайте.

PPS. Не обижайтесь, но вопрос несколько странен, поэтому кроме шутки в голову ну ничего не приходит :)



.

vladun
08.02.2010, 22:37
"Ты Бегемот уже выдыхай!" (с)
народное творчество :)

Arsie
09.02.2010, 10:36
"Ты Бегемот уже выдыхай!" (с)
народное творчество :)

В оригинале был бобёр! :)

LordN
10.02.2010, 13:21
В оригинале был бобёр! :)
это было до подмены бобра бегемотом :rolleyes:

Powerlines
10.02.2010, 18:28
Спасибо за юмористический ответ.
:)

Тогда еще один вопрос от чайника - если у меня есть Pixel P39-1215-02-0, то я не смогу к нему подключить модуль ввода ?

Ведь если выбрать в SMLogix проект для Pixel 12хх, то модуль расширения не выбирается(это меню доступно только если выбрать проект для Pixel 25хх).

Powerlines
10.02.2010, 18:33
Да, понял.
Системная шина поддерживается только в Pixel 25хх.
:)

Arsie
11.02.2010, 09:46
Да, понял.
Системная шина поддерживается только в Pixel 25хх.
:)

Вот видите, как полезно иногда бывает почитать ;)



.