Просмотреть полную версию : Перегрузка Ain FMR-1010
Aptemius
24.10.2019, 07:47
Здравствуйте,
проблема следующая: при подаче питания( всякие переходные процессы) на входах 4-20ma FMR выдаёт ошибку перегрузки на входах, и показывает в конфигураторе в режиме отладки 25ма... хотя реальный ток 4.2ма. И из состояния ошибки не выходит, так и висит перегрузка.
При этом если входа подключать к модулю последовательно, то всплески перегрузки он переваривает нормально и всё работает.
Что можно предпринять?
Здравствуйте,
проблема следующая: при подаче питания( всякие переходные процессы) на входах 4-20ma FMR выдаёт ошибку перегрузки на входах, и показывает в конфигураторе в режиме отладки 25ма... хотя реальный ток 4.2ма.
Реальный - это снятый во время перегрузки или вы просто отключили провод от модуля и подключили к тестеру?
Опишите ваш эксперимент более подробно, укажите модель устройства, выдающего сигнал. Также будет неплохо, если получится замерить всплеск тока на этом устройстве, т.к. модули до 60 мА выдерживают без особых проблем. В общем, нужна статистика.
Кстати на перегруз уже где-то жаловались.
Кстати на перегруз уже где-то жаловались.
Да, было дело.
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Module_FMR/manual/Manual_FMR_v1-02.pdf стр.33 перегрузка аналоговых входов, сейчас идет работа над новой прошивкой фмр, в которой будут учитываться такие всплески с датчиков.
Попробуйте определить, на какое время появляется высокое значение тока и дайте обратную связь.
Аналогичная ситуация, когда ждать обновление? Клиент нервничает.
Аналогичная ситуация, когда ждать обновление? Клиент нервничает.
Ориентировочно через пару недель.
https://segnetics.com/fmr
FMRConfigurator-setup-1.5.243.exe
Версия FMR - 68
Не забывайте прошивать ФМР.
FMRConfigurator-setup-1.5.243.exe
Версия FMR - 68Здравствуй новый глюк. :mosking: При сохранении файла конфигурации скорость COM1 сбрасывается на 4800.
Здравствуй новый глюк. :mosking: При сохранении файла конфигурации скорость COM1 сбрасывается на 4800.
Действительно глюк, а не баг, и видимо только ваш. У меня не повторилось, либо опишите подробно ваши действия.
Действительно глюк, а не баг, и видимо только ваш. У меня не повторилось, либо опишите подробно ваши действия.Проблема оказалась не в сохранении. Откройте файл конфигурации двойным щелчком или "Открыть с помощью".
Проблема оказалась не в сохранении. Откройте файл конфигурации двойным щелчком или "Открыть с помощью".
Другое дело, принято.
vBulletin v3.8.7 (Russian), Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.