Просмотреть полную версию : Питания нет, а контроллер работает


serj_ant
08.08.2018, 13:00
Контроллер работает при отключенном клеммнике питания. Включается при подключении интерфейса RS-485. Как такое может быть?

Arsie
08.08.2018, 15:04
Контроллер работает при отключенном клеммнике питания. Включается при подключении интерфейса RS-485. Как такое может быть?

Урааа! Вы изобрели вечный двигатель!!!! :godd:


Ищите КЗ в шкафу или ошибку в схеме. Питание не из воздуха берётся, а из неправильных подключений. Защита RS485 пока что сдерживает проблему, но её возможности не безграничны.

serj_ant
08.08.2018, 15:59
"Что-то не так. Ищете ошибку"
Спасибо, очень ценный совет. Прямо таки, неоценимый.:godd:

Arsie
08.08.2018, 16:19
"Что-то не так. Ищете ошибку"
Спасибо, очень ценный совет. Прямо таки, неоценимый.:godd:

Скажем так, набор данных, предоставленных вами, тоже не блещет полнотой. Всё что я мог написать на данном этапе, я уже написал.

Обычные пн-работы обычного электрика. Почему у вас они вызывают трудности?

Для начала ищете два провода, по которым приходит питание. Делается это последовательным отключением проводов по одному. Как найдёте, смотрите по схеме, почему так происходит. Если найдёте только один провод, значит питание идёт по трём.

serj_ant
08.08.2018, 16:48
Возможно, что 24В приходит через общий INT с другого контроллера?
Может контроллер через rs-485 получать N?

Arsie
08.08.2018, 17:07
Возможно, что 24В приходит через общий INT с другого контроллера?
Может контроллер через rs-485 получать N?

Возможно всё. Проще не гадать, а найти провода, при отключении которых контроллер тухнет.