PDA

Просмотреть полную версию : Датчик влажности


Iroha
30.03.2018, 22:46
Раньше не приходилось сталкиваться с регулированием влажности фреоновым испарителем. Хотел спросить какой датчик влажности удобно или модно/популярно использовать с Пикселем и как его лучше цеплять, по 0... 10В или 4... 20 мА

Arsie
30.03.2018, 22:55
Раньше не приходилось сталкиваться с регулированием влажности фреоновым испарителем. Хотел спросить какой датчик влажности удобно или модно/популярно использовать с Пикселем и как его лучше цеплять, по 0... 10В или 4... 20 мА

Без разницы.

Но, учитывая, что дешёвые датчики 4..20мА разрабатываются тупоголовыми полуграмотными китайцами и программируются индусами, они более подвержены выпаданию в аут рядом с мощными движками.

С нормальными датчиками без разницы.

Iroha
30.03.2018, 23:32
В спецификации такой записан: RH.TRDS Hum duct,
установка VTS, есть подозрение , что это датчик Carel,
какой именно датчик - не знаю.

LordN
31.03.2018, 15:24
Раньше не приходилось сталкиваться с регулированием влажности фреоновым испарителем. Хотел спросить какой датчик влажности удобно или модно/популярно использовать с Пикселем и как его лучше цеплять, по 0... 10В или 4... 20 мА

беру датчики с модбасом на борту.

Iroha
31.03.2018, 17:09
хорошее дело, надо ликвидировать пробел в знаниях

LordN
31.03.2018, 19:34
хорошее дело, надо ликвидировать пробел в знаниях

релсиб

Iroha
11.04.2018, 20:22
От чего может писать "обрыв датчика h" влажности, вход ain5 0... 10В
Программа конструктора.
Нужно ли соединять gnd (клемма 8) с минусом источника питания

Gromov
12.04.2018, 10:34
Множество вариантов. Хотя бы схему нарисуйте, как у вас подключено. Ну и убедитесь, что в программе всё верно назначено.

Arsie
12.04.2018, 11:31
От чего может писать "обрыв датчика h" влажности, вход ain5 0... 10В
Программа конструктора.
Нужно ли соединять gnd (клемма 8) с минусом источника питания

Какое напряжение на аналоговом входе? Клемма 8 какого контроллера/модуля?

Iroha
12.04.2018, 12:04
Спасибо . что оперативно ответили. Отбой ложная тревога.
Проверял путем замыкания входа ain5 на gnd или подачи +10В с встроенного источника, писало - обрыв датчика.
Присоединил датчик 0-10В, все нормально работает.