PDA

Просмотреть полную версию : Управление краном 3-х позиционным приводом


alexandr K
03.04.2009, 12:44
Мне необходимо поменять автоматику на старом объекте, хочу использовать SMH. Но там управление трёхходовым краном нагревателя производилось дискретно, т. е. 3-хпозиционным приводом. Установок достаточно много и менять приводы на 0-10 В дорого. Нет ли готового макроса для управления такими приводами? Или надо что-то выдумывать самому?

Sergey Cherevko
03.04.2009, 13:58
http://forum.segnetics.com/showthread.php?postid=1146

alexandr K
03.04.2009, 14:02
Добрый день, Сергей!
Буду признателен!

Sergey Cherevko
03.04.2009, 14:17
Мой макрос двухлетней давности. Коэффициенты подобраны для самого дешевого DAN2 без концевиков.
Макрос не эталон оптимальности, но 100% рабочий.

Arsie
03.04.2009, 15:29
Как вариант, попробуйте http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=288

Arsie
29.04.2009, 12:23
ну, как ещё один вариант - конструктор версии 0.99 и более поздние :)