Просмотреть полную версию : Подключение MR


andre
04.10.2017, 18:08
пусть тут будет.

столкнулся с ситуацией - на дин рейке МС, контролер и несколько модулей MR/

у модуля MR входной шлейф подключается слева, у 2G - выходной разъем тоже слева. То есть или подключать длинным шлейфом, или модули расширения вверх ногами относительно контролера ставить с левой стороны?

Gromov
04.10.2017, 18:24
Длинный кабель.

Вверх ногами нельзя, вентиляция модулей не в норме будет.

andre
05.10.2017, 10:13
Длинный кабель.

Вверх ногами нельзя, вентиляция модулей не в норме будет.

насколько это критично для 3 MR120 и 1 MR800 ?
ничего силового в шкафу нет, размер ящика 1000х800
просто уже собран, а времени переделывать нет от слова "совсем"