PDA

Просмотреть полную версию : 2Gi_Kernel


ATS
22.08.2017, 14:06
Что-то в одноименной папочке Лоджика после появления Version_3.28 какое-то старьё (software_265.609_armel) болтается от января месяца.
А текущая уже software_265.695_armel

Arsie
22.08.2017, 14:46
Что-то в одноименной папочке Лоджика после появления Version_3.28 какое-то старьё (software_265.609_armel) болтается от января месяца.
А текущая уже software_265.695_armel

Наверное всё же причина в том, что версию "лайт" скачиваете?

ATS
22.08.2017, 15:09
4309Наверное всё же причина в том, что версию "лайт" скачиваете?
Да нет. Вот содержимое дистрибутива Setup_Logix_3.28.0025.exe.
4309
Те же файлы и при установке в 2Gi_Kernel.

Вот чистая установка на виртуальную XP-ю
4310

Arsie
22.08.2017, 16:05
4309
Да нет. Вот содержимое дистрибутива Setup_Logix_3.28.0025.exe.
4309
Те же файлы и при установке в 2Gi_Kernel.

Вот чистая установка на виртуальную XP-ю
4310

Да, действительно, переставил в чистую, софт 609. Узнаю, что за проблема. Спасибо.

Paos
29.11.2017, 19:22
Есть 2Gi. Нормально не работает. Батарейку вынул (он её все равно в сервисном меню не видит). Паролей естественно никто не знает. По умолчанию не подходит. Пытаюсь обновить прошивку - требует пароль.
В сервисное меню входит. Там сбросапароля не нашел.
Единственное под рукой только БП от ноутбука (19 V). В сервиснм меню определяет как 18 вольт. Можете помочь перепрошить его.

Arsie
29.11.2017, 19:30
Есть 2Gi. Нормально не работает. Батарейку вынул (он её все равно в сервисном меню не видит). Паролей естественно никто не знает. По умолчанию не подходит. Пытаюсь обновить прошивку - требует пароль.
В сервисное меню входит. Там сбросапароля не нашел.
Единственное под рукой только БП от ноутбука (19 V). В сервиснм меню определяет как 18 вольт. Можете помочь перепрошить его.

1) Скачиваете РЭ: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2Gi/manual/

2) Скачиваете SMLogix: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Version_3.28/

3) Прошиваете вторым по картинкам из первого

Paos
29.11.2017, 19:54
Арсений, проблема в том что при выборе любого из пунктов в меню "Обновление ПО" 2Gi требует пароль, которого я не знаю.

Arsie
29.11.2017, 19:57
Арсений, проблема в том что при выборе любого из пунктов в меню "Обновление ПО" 2Gi требует пароль, которого я не знаю.

Откройте РЭ-то. Там есть способ без меню.

Paos
29.11.2017, 20:04
В SMLogic на любое обращение к контроллеру выскакивает окно ввода пароля.

Paos
29.11.2017, 21:02
При замыкании клем 1-3 контроллер вообще не загружается и не виденв сети. Возможно я идиот, но в РЭ нет способа загрузки с обходом пароля.
Linux - а у меня нет и 32 битных виндовсов тоже нет.

ATS
29.11.2017, 21:58
При замыкании клем 1-3 контроллер вообще не загружается и не виден в сети.
И не должен грузиться, а перезаливка ядра только по USB.

Ruslangsm
29.11.2017, 22:14
При замыкании клем 1-3 контроллер вообще не загружается и не виденв сети. Возможно я идиот, но в РЭ нет способа загрузки с обходом пароля.
Linux - а у меня нет и 32 битных виндовсов тоже нет.

можно так форматнуть, там и видео есть
ядра тут http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2Gi/kernel/

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2598


но тогда программа тоже сотрется, вам же без сохранения программы?

ATS
29.11.2017, 22:46
можно так форматнуть, там и видео есть
ядра тут http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2Gi/kernel/
Так Лоджик ADS_Toolkit и использует. А ядра всегда есть в Лоджике c:\Program Files\SMLogix\2Gi_Kernel\firmware.frw Из этого архива элементарно вытаскиваются 7z или Rar-ом. Если конечно серверные не нужны.

P.S. Хотя сам ADS_Toolkit чаще использую...

Arsie
30.11.2017, 11:10
При замыкании клем 1-3 контроллер вообще не загружается и не виденв сети. Возможно я идиот, но в РЭ нет способа загрузки с обходом пароля.
Linux - а у меня нет и 32 битных виндовсов тоже нет.

Контроллер не загружается, выбираете в лоджике форматировать и всё.