PDA

Просмотреть полную версию : Сбой при загрузке


Muhomor
07.08.2017, 11:19
При загрузке программы в контроллер, на экране отобразилось что то вроде Load Kernel, потом обрыв связи с контроллером и полная темнота не понятно даже включен контроллер или нет. Что делать дальше?

Gromov
07.08.2017, 11:28
Обновить ядро необходимо. В SMLogix "Поиск и диагностика" открывайте и там "обновить ядро" жмите. "Форматировать" кнопка дальше, тип контроллера выберете когда.

Muhomor
07.08.2017, 11:52
Всё проделал, ядро перепрошилось, после загрузки программы тоже самое SMLogix kernel load mode, подключение для отладки, жму кнопки в мониторе ничего не меняется, далее потеряна связь с контроллером.

Gromov
07.08.2017, 11:57
Каким преобразователем подключаетесь? какую версию smlogix используете?

Muhomor
07.08.2017, 12:01
версия smlogix: Version_3.28/ 04-авг-2017 17:56 -
(Актуальная версия SMLogix, версия 2017 года)

подключаюсь посредством ICPCON-7520

Gromov
07.08.2017, 12:45
В новой версии что-то сломалось. Воспользуйтесь пока версией 3.27 (http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Version_3.27/), а об этом инциденте сейчас сообщу программистам, поправят.

Muhomor
07.08.2017, 13:11
Спасибо, это сняло все вопросы.

Norton
07.08.2017, 16:46
В новой версии что-то сломалось. Воспользуйтесь пока версией 3.27 (http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Version_3.27/), а об этом инциденте сейчас сообщу программистам, поправят.

У меня с SMH2010 то же самое произошло. Надпись на экране "SMLogix kernel load mode". Тоже использовал версию 3.28 от 4 августа 2017 года.

Теперь нет связи с контроллером, не заливается никакая программа, даже из старых версий лоджика, - ничего не помогает.

Мне тоже надо теперь ядро ему обновлять? У меня программатора специального нет и завтра отгрузка автоматики. Что делать?

Есть атмеловский JTAG ICE mk-II. Он подойдёт? Или проблему можно без программатора решить? Мне срочно надо, ответьте пожалуйста.

Gromov
07.08.2017, 16:56
Извлеките батарейку из контроллера на время более 1 минуты. Мне помогло.

Отключаете питание, вынимаете батарейку, ждёте время, включаете батарейку, включаете питание (включенное питание держать не менее минуты).

И потом загружать 27 лоджиком.

Norton
07.08.2017, 17:27
Извлеките батарейку из контроллера на время более 1 минуты. Мне помогло.

Отключаете питание, вынимаете батарейку, ждёте время, включаете батарейку, включаете питание (включенное питание держать не менее минуты).

И потом загружать 27 лоджиком.

Всё проделал как сказали - экран без подсветки и 2 чёрных полосы на 0 и 2 строках. Программа не заливается, ни 27, ни 26 лоджиком. Что мне делать дальше с ним?

И если я этот проект, созданный в 3.28 сохраню в виде версии 3.25 - он остальные контроллеры так же убьёт при попытке залить эту программу? Лучше сделать новый проект в одной из старых версий?

Gromov
07.08.2017, 17:34
У вас видно контроллер из лоджика после этих манипуляций? Есть возможность начать загрузку программы?

Можете пока совсем батарейку вытащить, без неё пробовать.

Нынешней версией 28 лоджика лучше вообще не работать в этими контроллерами, скоро выйдет новая, там всё поправлено, пока что используйте 27 версию. Лучше всего - пытайтесь грузить пустой проект (ну или с одной надписью).

Norton
07.08.2017, 17:36
У вас видно контроллер из лоджика после этих манипуляций? Есть возможность начать загрузку программы?

Можете пока совсем батарейку вытащить, без неё пробовать.

Нынешней версией 28 лоджика лучше вообще не работать в этими контроллерами, скоро выйдет новая, там всё поправлено, пока что используйте 27 версию. Лучше всего - пытайтесь грузить пустой проект (ну или с одной надписью).

При попытке залить программу лоджик пишет "не найден контроллер". Не видит.

Gromov
07.08.2017, 17:38
Без батарейки так же? Прям совсем в сторону её уберите пока.

Norton
07.08.2017, 17:41
Без батарейки так же? Прям совсем в сторону её уберите пока.

Так же..

Gromov
07.08.2017, 18:10
Значит, вам нужно обновлять прошивку.

схема на ваш программатор тут (https://lib.chipdip.ru/139/DOC001139594.pdf), вроде бы, если у вас правда такой.

Как должно быть в smh2010 - схема здесь (http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2010/manual/SMH2010C-rp-07_04.pdf) на 34 странице внизу.

При прошивке ядра очень важно прочитать fuses перед записью, иначе есть шанс получить нерабочий контроллер.

Если возникнут сложности с софтом - мы можем подключиться удалённо через TeamViewer.

Norton
07.08.2017, 18:12
Значит, вам нужно обновлять прошивку.

схема на ваш программатор тут (https://lib.chipdip.ru/139/DOC001139594.pdf), вроде бы, если у вас правда такой.

Как должно быть в smh2010 - схема здесь (http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2010/manual/SMH2010C-rp-07_04.pdf) на 34 странице внизу.

При прошивке ядра очень важно прочитать fuses перед записью, иначе есть шанс получить нерабочий контроллер.

Если возникнут сложности с софтом - мы можем подключиться удалённо через TeamViewer.

спасибо, сейчас попробую. Софт - Atmel Studio нужен? Или что-то другое?

Norton
07.08.2017, 18:47
Значит, вам нужно обновлять прошивку.

схема на ваш программатор тут (https://lib.chipdip.ru/139/DOC001139594.pdf), вроде бы, если у вас правда такой.

Как должно быть в smh2010 - схема здесь (http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2010/manual/SMH2010C-rp-07_04.pdf) на 34 странице внизу.

При прошивке ядра очень важно прочитать fuses перед записью, иначе есть шанс получить нерабочий контроллер.

Если возникнут сложности с софтом - мы можем подключиться удалённо через TeamViewer.

Провода подключил.
AVR Prog на Win 7 не запускается. Что вместо него можно использовать?

Ruslangsm
07.08.2017, 20:26
Провода подключил.
AVR Prog на Win 7 не запускается. Что вместо него можно использовать?

к сожаленю все домой разбежались. завтра в 10 00 можем по телефону сказать что куда чтобы быстрее было http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3719