PDA

Просмотреть полную версию : Обновление прошивки Trim5 (решено)


laserist
19.07.2017, 13:21
В наличие два контроллера
TRIM5 3012-65-0(firmware 170519-130459 )
TRIM5 4261-20-0(firmware 170406-120702 )
у обоих в сервисном меню Программы написано красным
"Обновите прошивку до последней версии"
Обновления не совместимы

Windows 7 64bit Администратор
SMlogix 3.27.0508

Выбираю Ethernet USB в поиске связи
Обновление ПО (после нажатия контроллер ни как не реагирует)
Не удалось выполнить обновление ПО
Проверьте подключение по USB

Gromov
19.07.2017, 13:27
Чем вы подключаете контроллер к компьютеру?

laserist
19.07.2017, 13:41
По USB, в диспетчере определяется как сетевой адаптер Linux USB/Ethernet RNDIS подпись Segnetics
Firewall windows отключен полностью

Gromov
19.07.2017, 13:42
В поиске и диагностике находится контроллер через usb?

laserist
19.07.2017, 13:50
Да видит в поиске потом считывает сведенья, все ок показывает а когда нажимаешь Обновить ядро потом обновить ПО появляется сообщение о невозможности обновить и проверьте USB

Gromov
19.07.2017, 13:54
http://forum.segnetics.com/attachment.php?attachmentid=4209&stc=1&d=1500458059

Такая надпись должна быть в поиске и диагностике. У вас так же?

laserist
19.07.2017, 14:01
Да надпись именно такая

laserist
19.07.2017, 14:19
А "форматировать" надо нажимать или "Обновить ПО" должно работать сразу

laserist
19.07.2017, 14:40
Проблема решилась на Windows 8 и SMLogix ver 3.27.0520

Gromov
19.07.2017, 15:02
Значит проблема с правами и доступом. Надо отключать брандмауэр и прочие микрософтовские штучки.