Просмотреть полную версию : Посоветуйте регулятор
Добрый день.
Нужно сделать программу для калорифера с газовой горелкой. Посоветуйте, пожалуйста, регулятор управления горелкой (вкл/выкл).
Добрый день.
Нужно сделать программу для калорифера с газовой горелкой. Посоветуйте, пожалуйста, регулятор управления горелкой (вкл/выкл).
Два компаратора и рс-триггер. На одной температуре горелка включается, на другой выключается.
Например, при +15С включается, греет до +20С и выключается.
Это вы про вент-установку? Тогда используйте в конструкторе при генерации настройки электрического калорифера. Можно двухступенчатого, если горелка двухступенчатая.
Прошу прощения, но Конструктором не пользуюсь (всё руки не доходят). Самому - оно как-то сподручнее)
Два компаратора и рс-триггер. На одной температуре горелка включается, на другой выключается.
Например, при +15С включается, греет до +20С и выключается.
Преогромнейшее, Вам, мерси!)