Просмотреть полную версию : Формула расчёта для входов NTC
И все таки по термисторным входам, для тех кто в танке (я например :) ),
получается:
Uвх = Rтермистора*0,1 мА
Код_ацп = Uвх/Umax*1023*30=Rтермистора*0,1мА/2,56В*1023*30
итого чтобы перевести омики на входе, в код ацп:
Код_ацп=1,198828125*Rтермистора(ом)
это правильно?
и еще: максимальное сопротивление, воспринимаемое термисторным входом пиксела 25600 Ом?
Вы почти правы :) Значение, считываемое с аналогового входа для NTC рассчитывается по формуле:
X = (0.0001 * R * 1023 * 32)/2.56
.
snowball
10.03.2020, 16:30
Вы почти правы :) Значение, считываемое с аналогового входа для NTC рассчитывается по формуле:
X = (0.0001 * R * 1023 * 32)/2.56
.
В чем будет отличие данной формулы для датчиков Pt1000?
В чем будет отличие данной формулы для датчиков Pt1000?
Все формулы и константы к ним можно посмотреть в табличке расчёта датчиков в библиотеке макросов. Лежит рядом с датчиками. Только я до сих пор не понимаю, зачем вам знать конкретику в пересчёте. Есть же в библиотечном макросе обратный пересчёт в омы.
snowball
10.03.2020, 17:26
Все формулы и константы к ним можно посмотреть в табличке расчёта датчиков в библиотеке макросов. Лежит рядом с датчиками. Только я до сих пор не понимаю, зачем вам знать конкретику в пересчёте. Есть же в библиотечном макросе обратный пересчёт в омы.
Не могу найти, где конкретно искать?:cray:
Не могу найти, где конкретно искать?:cray:
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=467
snowball
11.03.2020, 11:13
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=467
Спасибо!
vBulletin v3.8.7 (Russian), Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.