PDA

Просмотреть полную версию : Формула расчёта для входов NTC


эка
24.03.2009, 13:15
И все таки по термисторным входам, для тех кто в танке (я например :) ),
получается:

Uвх = Rтермистора*0,1 мА

Код_ацп = Uвх/Umax*1023*30=Rтермистора*0,1мА/2,56В*1023*30

итого чтобы перевести омики на входе, в код ацп:

Код_ацп=1,198828125*Rтермистора(ом)

это правильно?

и еще: максимальное сопротивление, воспринимаемое термисторным входом пиксела 25600 Ом?

Arsie
24.03.2009, 13:24
Вы почти правы :) Значение, считываемое с аналогового входа для NTC рассчитывается по формуле:


X = (0.0001 * R * 1023 * 32)/2.56


.

snowball
10.03.2020, 16:30
Вы почти правы :) Значение, считываемое с аналогового входа для NTC рассчитывается по формуле:


X = (0.0001 * R * 1023 * 32)/2.56


.

В чем будет отличие данной формулы для датчиков Pt1000?

Arsie
10.03.2020, 16:51
В чем будет отличие данной формулы для датчиков Pt1000?

Все формулы и константы к ним можно посмотреть в табличке расчёта датчиков в библиотеке макросов. Лежит рядом с датчиками. Только я до сих пор не понимаю, зачем вам знать конкретику в пересчёте. Есть же в библиотечном макросе обратный пересчёт в омы.

snowball
10.03.2020, 17:26
Все формулы и константы к ним можно посмотреть в табличке расчёта датчиков в библиотеке макросов. Лежит рядом с датчиками. Только я до сих пор не понимаю, зачем вам знать конкретику в пересчёте. Есть же в библиотечном макросе обратный пересчёт в омы.

Не могу найти, где конкретно искать?:cray:

Arsie
10.03.2020, 22:00
Не могу найти, где конкретно искать?:cray:

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=467

snowball
11.03.2020, 11:13
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=467

Спасибо!