03.05.2017, 05:04
Подскажите, есть ли возможность дистанционно управлять приточкой на SMH2010, используя в качестве пульта другой SMH2010? В общем чтоб второй контроллер-пульт по управлению, меню и дисплею полностью повторял первый контроллер.

Voronov_Maksim
03.05.2017, 05:43
Есть. Только меню "настройки" и "расписание" на пульте сделать сложно будет, придётся всё меню перелопатить. А остальное не сложно. Конструкторского решения нет, но любой программист кто хорошо шарит в лоджике сможет это реализовать. Я бы разбил вашу задачу штук на 5-10 подзадач и решал бы их по-очереди.

Arsie
03.05.2017, 10:46
Подскажите, есть ли возможность дистанционно управлять приточкой на SMH2010, используя в качестве пульта другой SMH2010? В общем чтоб второй контроллер-пульт по управлению, меню и дисплею полностью повторял первый контроллер.

Два способа:

1) http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1448

2) Конструктор умеет создавать программу "SMH2G в роли пульта", её можно конвертировать в программу для SMH2010 и получить удалённое управление

Первый способ даёт копию один-в-один, второй способ не позволяет задавать расписание и изменять настройки регуляторов.

Voronov_Maksim
04.05.2017, 05:52
2) Конструктор умеет создавать программу "SMH2G в роли пульта", её можно конвертировать в программу для SMH2010 и получить удалённое управление
.

Ого ! Я и не знал про это! Век живи век учись.
А как это делается ?

Arsie
04.05.2017, 10:56
Ого ! Я и не знал про это! Век живи век учись.
А как это делается ?

Что именно делается-то?))

LordN
04.05.2017, 10:59
Ого ! Я и не знал про это! Век живи век учись.
А как это делается ?м.б. это? :mosking:

Voronov_Maksim
05.05.2017, 05:51
Точняк!!! Спасибо )))

Sergei
23.05.2017, 08:05
Первый способ даёт копию один-в-один, второй способ не позволяет задавать расписание и изменять настройки регуляторов.[/QUOTE]

Попробовал первый способ. На приточке с2010с-1021, на пульте с2010с-4322 (т.к программу пульта заливал через сом2). Использовал различные варианты скоростей и подключений, но к сожалению ни каких результатов добиться не удалось. Что в связи с недостатком опыта я мог упустить? На экране с2010с-4322 лишь "круги"...

Arsie
23.05.2017, 11:18
Что в связи с недостатком опыта я мог упустить? На экране с2010с-4322 лишь "круги"...

Готовая работающая программа, всего три вещи должны быть правильно: скорость, адрес и плюс с минусом не перепутать.

Gromov
23.05.2017, 17:37
На приточке с2010с-1021.

Можете уточнить модификацию? 1021 не может быть. Ну или серийный нумер укажите.

Sergei
24.05.2017, 13:43
Опечатка, с2010с-1221, на пульте с2010с-4322.