Просмотреть полную версию : карта переменных, форма (решено)
может быть я что-то путаю, но раньше при вводе карты памяти через форму имена переменных автоматически получали номер, который увеличивался, плюс на поляне в самой переменной отражался её адрес?
отлаживаю связь с дивайсом, это какой-то адский ад просто :ranting:
255 переменных по одной функции поименовать, вытащить на поляну и раскидать управляшки на группы.
слов нет.
Понимаю негодование. Информацию мы (отдел технической поддержки) приняли к сведению. Теперь подумаем, как оптимизировать процесс. О новостях по этому вопросу в этой же теме позже напишу.
Понимаю негодование. Информацию мы (отдел технической поддержки) приняли к сведению. Теперь подумаем, как оптимизировать процесс. О новостях по этому вопросу в этой же теме позже напишу.
да хотя бы возможность экспорта из cvs из cfg лектуса и т.п.
в лектусе набил карту, а теперь её как нить бы в лоджик затолкать...
64+261 невесть что, но это же адская рутина!
кстати, а групповые/негрупповые запросы исправили?
в лектусе набил карту, а теперь её как нить бы в лоджик затолкать...
Наоборот нужно было делать... Есть же конвертер у нас.
кстати, а групповые/негрупповые запросы исправили?
Что вы имеете ввиду?
PS. 64+261 - это ещё немного по меркам тех проектов, которыми я занимаюсь))
Наоборот нужно было делать... Есть же конвертер у нас.
Что вы имеете ввиду?
PS. 64+261 - это ещё немного по меркам тех проектов, которыми я занимаюсь))
http://forum.segnetics.com/showpost.php?p=33899&postcount=70
вот тут в логе видно, что при снятой галке группового запроса запрос все равно групповой.
и что значит наоборот? надо было создать карту в лоджике а потом еще тащить в лектус?
так я и пишу о том, что в лоджике создавать карту неизвестного устройства с неизвестными границами и неизвестной максимальной длиной - просто пц!
p.s. еще раз проверил снифером.
в архиве логи
один лог - групповые запросы включены в карте, второй - выключены.
оба лога выглядят одинаково.
т.е. косяк остался.
обновил логи
добавил лог обмена с лектусом с выключенными групповыми запросами
обновил логи
добавил лог обмена с лектусом с выключенными групповыми запросами
Ясно, спасибо, разберёмся.
Ясно, спасибо, разберёмся.
p.s. софт был обновлен до последнего и на 2Gi и сам лоджик
vBulletin v3.8.3 (Russian), Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.