PDA

Просмотреть полную версию : режим отладки (решено)


andre
06.03.2017, 11:06
я так понимаю, работа мастером и одновременно режим отладки на одном порту не возможна? или я что то не там копаю?

контроллер 2G, подключен по 485 к ПЧ и, соответственно, к ноуту.
в режиме отладки - нет связи контроллера и ПЧ, как только отключаю отладку, связь с ПЧ востанавливается.

Gromov
06.03.2017, 11:24
Всё правильно. Отладка - это тоже обмен, только мастером тут выступает компьютер.

Arsie
06.03.2017, 13:40
я так понимаю, работа мастером и одновременно режим отладки на одном порту не возможна? или я что то не там копаю?

контроллер 2G, подключен по 485 к ПЧ и, соответственно, к ноуту.
в режиме отладки - нет связи контроллера и ПЧ, как только отключаю отладку, связь с ПЧ востанавливается.

Отлаживайтесь по порту RS232.