PDA

Просмотреть полную версию : сбой SMH2gi при частом включении оптореле MC


Александр
15.08.2016, 16:02
Собственно столкнулся со следующей ситуацией при частом срабатывании датчика находящимся на дискретном входе MC di0 и соответственно частом (3-4) раза в секунду включении оптореле do5 происходит сбой контроллера. На всех входах датчиков RTD 50 сопротивление 0, на токовых (4-20) сила тока 0,3 mA. И данная ситуация продолжается до выключения контроллера, после включения всё в порядке, пока снова не начнётся срабатывание. Помогите! Спасибо.

Gromov
15.08.2016, 16:10
А что у вас подключено к do5? Что за датчик висит на di0? Опишите подробнее вашу систему (техпроцесс). При каких событиях возникает срабатывание датчика на di0?

Александр
19.08.2016, 23:50
Уже разобрались и устранили, у нас на do5 висело обычное рале на 24в которое управляло клапаном подпитки а не твердотельное, в качестве датчика исходной воды использовался ЭКМ который при бросках давления в системе щёлкал контактами. Реле убрали, клапан подпитки подсоединили на MR800 с програмной задержкой запуска и отключения. И наступило счастье. Всем спасибо за беспокойство.