PDA

Просмотреть полную версию : Датчик 0-10в


razerface
21.04.2016, 22:09
Уважаемый Арсений, подскажите пожалуйста, я подключил датчик влажности и температуры (два выхода 0-10в) с диапазонами:
Влажность 10.....95%
Температура 0.....+50
В макросах датчиков мне нужно поменять пределы мин и макс с 0-100 на 10-95 и 0-100 на 0-50 соответственно? Заранее спасибо за ответ

Arsie
22.04.2016, 09:24
Уважаемый Арсений, подскажите пожалуйста, я подключил датчик влажности и температуры (два выхода 0-10в) с диапазонами:
Влажность 10.....95%
Температура 0.....+50
В макросах датчиков мне нужно поменять пределы мин и макс с 0-100 на 10-95 и 0-100 на 0-50 соответственно? Заранее спасибо за ответ

Нет, только для температуры min=0, max=50.

Датчик влажности скорее всего работает в честных 0..10В = 0..100%, просто не измеряет ниже 10% и выше 95%.

razerface
22.04.2016, 09:45
Нет, только для температуры min=0, max=50.

Датчик влажности скорее всего работает в честных 0..10В = 0..100%, просто не измеряет ниже 10% и выше 95%.

Спасибо, а то я заметил что температуру то он отображает корректно (проверял прибором), а влажность проверить было нечем.

razerface
22.04.2016, 12:16
А вот вопрос вдогонку. На датчики РТ1000 тоже нужно пределы менять или нет? К примеру ST-C1/PT1000 контактный датчик температуры Pt1000, диапазон от -35 до +120°С, производства REGIN/

Arsie
22.04.2016, 13:34
А вот вопрос вдогонку. На датчики РТ1000 тоже нужно пределы менять или нет? К примеру ST-C1/PT1000 контактный датчик температуры Pt1000, диапазон от -35 до +120°С, производства REGIN/

Нет, не нужно. Их "диапазон" - это диапазон температур, который выдерживает их корпус.

Сам чувствительный элемент работает в диапазоне от -250C до то ли 1300C, то ли 1800С.