Просмотреть полную версию : Макрос для расчета влажности


sensei
04.02.2016, 22:35
Добрый день.

Есть у кого-нибудь "психрометрический" макрос для расчета влажности по двум показаниям температуры?

А по датчикам Honewell?

Arsie
05.02.2016, 09:48
Добрый день.

Есть у кого-нибудь "психрометрический" макрос для расчета влажности по двум показаниям температуры?


Практической значимости в таком макросе нет, т.к. условия измерения в промышленности повторить довольно-таки дорого (равномерный медленный поток воздуха, дистиллированная вода, отсутствие загрязнений).

Погуглите, даже онлайн-калькуляторы выдают разные результаты, и эти результаты не согласуются с ГОСТ 8.524-85 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Таблицы психрометрические. Построение, содержание, расчетные соотношения.



А по датчикам Honewell?

У датчиков ханивел есть названия?

LordN
05.02.2016, 11:44
Добрый день.

Есть у кого-нибудь "психрометрический" макрос для расчета влажности по двум показаниям температуры?

А по датчикам Honewell?

вам нужна формула для температуры мокрого термометра, она тут где-то была на форуме.

у меня есть только такой

p.s.
если книжка ВВ Бурцев Цветков, там есть формулы.
http://lord-n.narod.ru/download/klimat/BurzevZvetkovVlazhnyiVozduh_OCR.djvu
глава 4, кажется

serg-el
05.02.2016, 13:38
Добрый день.

Есть у кого-нибудь "психрометрический" макрос для расчета влажности по двум показаниям температуры?

вам нужна формула для температуры мокрого термометра, она тут где-то была на форуме.


to LordN - ему нужна формула по расчёту на основании двух температур.

to sensei - на основании этих (http://www.vbrspb.ru/files/20131211-143614_529808899.PDF)формул см. вложение.
Сократить формулу и написать макрос сможешь и сам. Мне пока неохота.
Как руки дойдут, выложу.

LordN
05.02.2016, 16:22
to LordN - ему нужна формула по расчёту на основании двух температур.

to sensei - на основании этих (http://www.vbrspb.ru/files/20131211-143614_529808899.PDF)формул см. вложение.
Сократить формулу и написать макрос сможешь и сам. Мне пока неохота.
Как руки дойдут, выложу.

по мокрому расчитывается энтальпия с условием 95..100% отн.вл, а через неё и сухой - отн.влажность

serg-el
10.02.2016, 10:45
Как руки дойдут, выложу.

Выложил (http://forum.segnetics.com/showpost.php?p=28503&postcount=50).

Naladka076
10.03.2016, 17:12
Есть mcalc для расчета влажности и макрос SMLogix по ф-ле Гоффа-Гретча.
Совпадение со стандартной таблицей - "хорошо".
На практике все зависит от диапазона температуры/влажности и конкретного прибора.
Ставил рядом датчики ИВА-6-Б2, ТРМ-151, 2ТРМ-1, ИРТВ-5106 пробовал найти какую-нибудь закономерность в расхождении показаний и расчетов.
В моем диапазоне наибольшее расхождение +/- кому верить.

serg-el
16.03.2016, 11:57
Есть еще немножко формул (17 шт) для расчетов влажности :)

Отсюда (http://cires1.colorado.edu/~voemel/vp.html)+ программа расчета (http://cires1.colorado.edu/~voemel/vp.pro).

LordN
26.08.2020, 18:17
написал макрос вычисления температуры мокрого термометра методом дихотомии
вот как он работает
https://yadi.sk/d/ZOxZO-TPIIEjkw
:bud00000:

LordN
27.08.2020, 12:11
написал макрос вычисления температуры мокрого термометра методом дихотомии
вот как он работает
https://yadi.sk/d/ZOxZO-TPIIEjkw
:bud00000:

https://yadi.sk/d/8ayprgxErH9LMw

проверяйте, кому не лень.
сделан в 3,32,102, проверялся на смш4

LordN
28.08.2020, 22:46
в предыдущем макросе ошибка

вот исправленный

https://yadi.sk/d/pipZvuTBS9OY3g

LordN
15.09.2020, 09:51
в предыдущем макросе ошибка

вот исправленный

https://yadi.sk/d/pipZvuTBS9OY3g

исправления
https://yadi.sk/d/j5Fc9kQ24GfPhA
теперь считает корректно

Ilya J.
15.09.2020, 11:17
исправления
https://yadi.sk/d/j5Fc9kQ24GfPhA
теперь считает корректно

Предыдущие можно удалить?

LordN
15.09.2020, 19:05
Предыдущие можно удалить?

да