Добрый день.
Есть у кого-нибудь "психрометрический" макрос для расчета влажности по двум показаниям температуры?
А по датчикам Honewell?
Добрый день.
Есть у кого-нибудь "психрометрический" макрос для расчета влажности по двум показаниям температуры?
Практической значимости в таком макросе нет, т.к. условия измерения в промышленности повторить довольно-таки дорого (равномерный медленный поток воздуха, дистиллированная вода, отсутствие загрязнений).
Погуглите, даже онлайн-калькуляторы выдают разные результаты, и эти результаты не согласуются с ГОСТ 8.524-85 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Таблицы психрометрические. Построение, содержание, расчетные соотношения.
А по датчикам Honewell?
У датчиков ханивел есть названия?
Добрый день.
Есть у кого-нибудь "психрометрический" макрос для расчета влажности по двум показаниям температуры?
А по датчикам Honewell?
вам нужна формула для температуры мокрого термометра, она тут где-то была на форуме.
у меня есть только такой
p.s.
если книжка ВВ Бурцев Цветков, там есть формулы.
http://lord-n.narod.ru/download/klimat/BurzevZvetkovVlazhnyiVozduh_OCR.djvu
глава 4, кажется
Добрый день.
Есть у кого-нибудь "психрометрический" макрос для расчета влажности по двум показаниям температуры?
вам нужна формула для температуры мокрого термометра, она тут где-то была на форуме.
to LordN - ему нужна формула по расчёту на основании двух температур.
to sensei - на основании этих (http://www.vbrspb.ru/files/20131211-143614_529808899.PDF)формул см. вложение.
Сократить формулу и написать макрос сможешь и сам. Мне пока неохота.
Как руки дойдут, выложу.
to LordN - ему нужна формула по расчёту на основании двух температур.
to sensei - на основании этих (http://www.vbrspb.ru/files/20131211-143614_529808899.PDF)формул см. вложение.
Сократить формулу и написать макрос сможешь и сам. Мне пока неохота.
Как руки дойдут, выложу.
по мокрому расчитывается энтальпия с условием 95..100% отн.вл, а через неё и сухой - отн.влажность
Как руки дойдут, выложу.
Выложил (http://forum.segnetics.com/showpost.php?p=28503&postcount=50).
Naladka076
10.03.2016, 17:12
Есть mcalc для расчета влажности и макрос SMLogix по ф-ле Гоффа-Гретча.
Совпадение со стандартной таблицей - "хорошо".
На практике все зависит от диапазона температуры/влажности и конкретного прибора.
Ставил рядом датчики ИВА-6-Б2, ТРМ-151, 2ТРМ-1, ИРТВ-5106 пробовал найти какую-нибудь закономерность в расхождении показаний и расчетов.
В моем диапазоне наибольшее расхождение +/- кому верить.
Есть еще немножко формул (17 шт) для расчетов влажности :)
Отсюда (http://cires1.colorado.edu/~voemel/vp.html)+ программа расчета (http://cires1.colorado.edu/~voemel/vp.pro).
написал макрос вычисления температуры мокрого термометра методом дихотомии
вот как он работает
https://yadi.sk/d/ZOxZO-TPIIEjkw
:bud00000:
написал макрос вычисления температуры мокрого термометра методом дихотомии
вот как он работает
https://yadi.sk/d/ZOxZO-TPIIEjkw
:bud00000:
https://yadi.sk/d/8ayprgxErH9LMw
проверяйте, кому не лень.
сделан в 3,32,102, проверялся на смш4
в предыдущем макросе ошибка
вот исправленный
https://yadi.sk/d/pipZvuTBS9OY3g
в предыдущем макросе ошибка
вот исправленный
https://yadi.sk/d/pipZvuTBS9OY3g
исправления
https://yadi.sk/d/j5Fc9kQ24GfPhA
теперь считает корректно
исправления
https://yadi.sk/d/j5Fc9kQ24GfPhA
теперь считает корректно
Предыдущие можно удалить?
Предыдущие можно удалить?
да