PDA

Просмотреть полную версию : Коэффициент P=0


Iroha
03.01.2016, 15:40
Как будет работать макрос роторного рекуператора конструктора , если в ограничении коэффициент P установлен в ноль.

LordN
03.01.2016, 16:14
Как будет работать макрос роторного рекуператора конструктора , если в ограничении коэффициент P установлен в ноль.

само-собой никак. он же множитель на всё сразу

Iroha
03.01.2016, 16:21
само-собой никак. он же множитель на всё сразу

Т.е. если правильно понимаю , ротор будет вращаться с минимальной скоростью установленной в преобразователе частоты, без какого-либо регулирования производительности, но аварию "угроза обмерзания" ротора отрабатывать будет?

LordN
03.01.2016, 22:58
Т.е. если правильно понимаю , ротор будет вращаться с минимальной скоростью установленной в преобразователе частоты, без какого-либо регулирования производительности, но аварию "угроза обмерзания" ротора отрабатывать будет?

ПИД = (ошибка+интеграл ошибки+дифференциал ошибки)*Kp


я понятия не имею как эта запись себя поведёт в указанном вами случае

Iroha
03.01.2016, 23:04
Спасибо. Посмотрю живьем , как это будет выглядеть, когда доберусь до установки.

serg-el
03.01.2016, 23:13
ПИД = (ошибка+интеграл ошибки+дифференциал ошибки)*Kp
я понятия не имею как эта запись себя поведёт в указанном вами случае

Как будет работать макрос роторного рекуператора конструктора , если в ограничении коэффициент P установлен в ноль.
Эта формула стандартного ПИД регулятора из конструктора (сильно-сильно упрощённая).
А зачем такие измывательства над рекуператором? Какой смысл?

Iroha
03.01.2016, 23:16
Кто то потыкал в меню.

serg-el
03.01.2016, 23:39
Как будет работать макрос роторного рекуператора конструктора , если в ограничении коэффициент P установлен в ноль.

Кто то потыкал в меню.:sm_haha:


Руки оторвать, и сказать что так и было ... :punish2:
Пароль на меню надо ставить в таких случаях :music_whi

Iroha
03.01.2016, 23:42
Автоматика в комплекте с установкой, пароля нет.

Arsie
11.01.2016, 09:49
Как будет работать макрос роторного рекуператора конструктора , если в ограничении коэффициент P установлен в ноль.

При P=0 ограничение оборотов отключается вообще.

Для скады будут выданы сигналы заморозки, но никаких действий по её предотвращению предпринято не будет.

Iroha
11.01.2016, 09:52
При P=0 ограничение оборотов отключается вообще.

Для скады будут выданы сигналы заморозки, но никаких действий по её предотвращению предпринято не будет.
Ок, спасибо