Просмотреть полную версию : Датчик Pt1000 вне диапазона макроса (решено)
alexsis_k
09.12.2015, 19:39
Возникла потребность измерять температуру посредством Pt1000 ниже -60С. Естественно макрос Sensor_v3.2m (Lite) формирует сигнал ошибки.
Вопрос - если в макросе не мультиплексоре понизить значение работать будет?
Возникла потребность измерять температуру посредством Pt1000 ниже -60С. Естественно макрос Sensor_v3.2m (Lite) формирует сигнал ошибки.
Вопрос - если в макросе не мультиплексоре понизить значение работать будет?
Вам нужно изменить значение -60 на мультиплекторе на более низкое, подходящее вам.
Сам мультиплексор вы уже нашли, верно?
alexsis_k
09.12.2015, 19:54
Конечно нашел мультплексор.
Я так понимаю погрешность при этом не измениться.
СПАСИБО.
Конечно нашел мультплексор.
Я так понимаю погрешность при этом не измениться.
СПАСИБО.
Это просто проверка на границу, ничего более.
vBulletin v3.8.3 (Russian), Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.