PDA

Просмотреть полную версию : Авария Конц/Пресс


batfatcat
01.12.2015, 15:24
Здравствуйте! Контроллер pixel 1211-02-0. Выдает аварию вентиляционной системы и аварию "конц/пресс". Что это значит? Перечитали инструкцию и не нашли ничего подобного...

Gromov
01.12.2015, 15:39
Здравствуйте! Контроллер pixel 1211-02-0...
Здравствуйте.
Какую из инструкций вы читали? В проектах, созданных конструктором такой аварии не бывает, а это значит, что у вас какой-то иной проект. посему:
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1479

ZelStar
01.12.2015, 15:46
Можно интерпретировать, как "концевик/прессостат".
В программе "с завода" ( в 02-ой модификации контроллера) данной аварии нет и быть не может.
Все вопросы к тому, что программировал данный ПЛК или к службе эксплуатации объекта, у которой что-то можно сохранится из исполнительной документации.
А так: просто перепрограммируйте конструктором HVAC, если у Вас вентиляшка, и будет Вам щастье! :beach: