PDA

Просмотреть полную версию : Нестандартные датчики (0..2.5VDC)


mich_vk
16.11.2008, 21:14
Здравствуйте, коллеги.
У меня есть преобразователь тока на эффекте холла
http://v3671.vps.masterhost.ru/documents.php?id=78947
с выходным сигналом 2.5 вольта. Могу ли я его использовать с
аналоговым входом предназначенным для датчиков сопротивления, и не нужно ли впаивать какие-нибудь резисторы?

Arsie
17.11.2008, 10:21
Диапазон входа для термосопротивлений: 0..2.5В, но указанный вами датчик имеет такое напряжение только при нулевом измеряемом токе.

В описании чуть ниже указано, что полный диапазон датчика 0.5...4.5В, т.е., вам нужно использовать делитель 1:2 для подключения датчика ко входу для термосопротивлений.

Полное сопротивление делителя должно быть не менее 2 ком (это указано в документации на датчик).

С точки зрения помехозащищённости сопротивление делителя должно быть как можно ближе к 2 ком.

mich_vk
17.11.2008, 18:59
Спасибо, попробую... правда эта штука ко мне в руки не скоро попадет.