Просмотреть полную версию : 0.15В на аналоговом выходе (решено)
zonder63
20.11.2015, 12:01
кто как избавляется от 0,15 вольт на аналоговых выходах?
кто как избавляется от 0,15 вольт на аналоговых выходах?
Можете рассказать, зачем это вам понадобилось?
А так-то избавиться от них элементарно, только способ зависит от того, с какой целью это делать.
У меня на приточке при 0.15 В не получается опустить Tобр воды ниже 35 градусов в дежурном режиме. Схема обвязки двухходовой клапан -качественное регулирование. При 0В клапан закрывается на 100% и соответственно Tобр опускается ниже.
Ну если вы так уверены что при 0 В клапан закрывается полностью, просто уберите в программе эти 0,15 В :smile:
Кстати, что за клапан?
Так и сделал. Клапан Sauter VUG050F304+привод Sauter марку сейчас не скажу.
Вопрос для чего так сделано в конструкторе - 0.15В на выходе минимум.
Вопрос для чего так сделано в конструкторе - 0.15В на выходе минимум.
Тут (http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Pixel/manual/Manual_Pixel_v4-02.pdf)в паспорте указано "Можно условно принять, что напряжение от 0 до 10В задаётся диапазоном кодов 15..1015,
это упрощает математические расчёты и не приводит к заметным искажениям выходного сигнала. Фактическое напряжение на выходе будет изменяться в диапазоне от 0.15В до 9.93В, что во многих случаях допустимо."
Скорее всего для того что-бы учесть падение напряжения в соединительных проводах. Найдите в макросе где добавляется 15, и уберите это.
У меня на приточке при 0.15 В не получается опустить Tобр воды ниже 35 градусов в дежурном режиме. Схема обвязки двухходовой клапан -качественное регулирование. При 0В клапан закрывается на 100% и соответственно Tобр опускается ниже.
Думаю, у вас скорее проблема в неправильном подборе kvs клапана или неправильно отрегулированном байпасе этого самого клапана.
В принципе, т.к. сейчас "холодная неделя" и если температура подачи у вас зависит от отопительного графика, то проблем в будущем не будет.
Если же у вас температура подачи у вас постоянная, то клапан всё равно придётся менять через месяцок на правильный или байпас правильно регулировать.
Насчет завышенного kvs клапана с Вами полностью согласен. Также считаю что проблема проявилась из за этого. Для саморазвития скажите, какие бы могли возникнуть проблемы при постоянной Т подачи.
Насчет завышенного kvs клапана с Вами полностью согласен. Также считаю что проблема проявилась из за этого. Для саморазвития скажите, какие бы могли возникнуть проблемы при постоянной Т подачи.
Клапан станет ещё более "переразмеренным" и всё регулирование сведётся от количественного к старт/стопному режиму что вызовет раскачку системы.