PDA

Просмотреть полную версию : Режим отладки по Ethernet в SMLogix (решено)


vohodonoo
09.06.2015, 18:31
ДД, залили программу в контроллер Pixel 2511, сам контроллер опрашивает несколько устройств по протоколу ModBus RTU, и часть данных передает в сеть по Ethernet. Собственно вопрос такой, как теперь поключиться к Pixel 2511 для отладки? Порт 485 занят, ставлю галку в SMLogix "отладка по Ethernet" тоже не подключается. Уже откинул сеть ModBus RTU, ставлю в Pixel режим слейв, запуск F12 - прога заливается, отладка нет! Как быть?

serg-el
09.06.2015, 18:50
Смотри тут! (http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLogix/load_project.htm)

vohodonoo
09.06.2015, 22:00
что-то я не вижу там решения по отладке конкретно для моего случая

Ruslangsm
09.06.2015, 22:23
я делаю так
- создаю проект у которого слейвы только на com порту
- в настройках связи ставлю отладка по ethernet
- в проекте в свойствах контроллера прописываю ip и маску (ip отличный от ПК)
-подключаю кабель и к com и к ethernet
-жму загрузить и подключится
-как только лоджик загрузил и перешел в отладку, я выдергиваю с com порта кабель конвертера и втыкаю туда слейв
-теперь вижу в отладке общение слейва и контроллера

:rulez:

serg-el
10.06.2015, 11:02
А слабо данную последовательность вписать в справку?

:snoozer_0

vohodonoo
10.06.2015, 13:28
Тоже по вышеприведенной схеме пытался вчера сделать, но что-то никак не хотел он у меня соединяться. Сегодня прочитав ваше сообщение все-таки убедился что эта схема должна быть рабочей..... Сегодня попробовал снова, и ура заработало. Видать вчера уже сонный был:yawn: