03.06.2015, 13:00
Доброго времени. У меня вот какой вопрос. Есть приточная установка с роторным рекуператором-но без регулятора оборотов 0-10в. Управление-прямой пуск. Кто нибудь средствами сегнетикса реализовывал управление ШИМ или просто пуск-стоп по гистерезису? заранее благодарен за любую помощь!

Arsie
03.06.2015, 13:24
Доброго времени. У меня вот какой вопрос. Есть приточная установка с роторным рекуператором-но без регулятора оборотов 0-10в. Управление-прямой пуск. Кто нибудь средствами сегнетикса реализовывал управление ШИМ или просто пуск-стоп по гистерезису? заранее благодарен за любую помощь!

ШИМом вы просто убьёте двигатель рекуператора.

Пуск/стоп по гистерезису реализуется двумя компараторами. Но смысла в нём особого нет, т.к. в максимальные холода ваш рекуператор вместо того, чтобы выдавать максимальный КПД будет стоять в разморозке.