Добрый день!
Имеется потенциометр PSF-M каким образом его подключить к модулю МС? Или это возможно только с подачей внешнего питания на потенциометр 3-15vdc?

serg-el
21.01.2015, 13:18
возможно только с подачей внешнего питания на потенциометр

Manual_MC_v2.10 стр. 24 - либо внешний блок питания 12~24VDC, внутренними регуляторами выставляете нужный диапазон регулировки и вперёд ! (Vmax не более 10В!)
Подаёте на вход AIX 0-10B стр. 41.

Хотя можно и поэкспериментировать с подключением в качестве "термосопротивления", но тут надо смотреть на месте...

viper
21.01.2015, 14:03
Попытка подключить как термосопротивление не удалась. Вскрытие показало

viper
26.01.2015, 08:28
Может все таки есть способ подключить без дополнительного питания?

Arsie
26.01.2015, 09:43
Может все таки есть способ подключить без дополнительного питания?

В инструкции английским по белому написано "Напряжение питания - 3..15VDC". Можно ли без него обойтись? Не думаю.

Но вы вполне можете порезать все дорожки так, чтобы на клеммах остался только сам потенциометр. Тогда питание будет не нужно.

tvf
26.01.2015, 11:04
Может все таки есть способ подключить без дополнительного питания?Если не жалко самого PSF-M, то посмотрите номинал переменного резистора. Если он в рамках максимального измеряемого сопротивления МС, то обрезаете все дорожки и подключаете PSF-M как обычное сопротивление. Внешний вид не пострадает, но это будет уже не PSF-M.

serg-el
26.01.2015, 11:09
Вскрытие показало

Вот это и надо было выкладывать.
Я бы не стал портить хорошую вещь, а подал 12В, и снимал 0-10В.