Просмотреть полную версию : Задатчик PSF-M к модулю МС (решено)
Добрый день!
Имеется потенциометр PSF-M каким образом его подключить к модулю МС? Или это возможно только с подачей внешнего питания на потенциометр 3-15vdc?
возможно только с подачей внешнего питания на потенциометр
Manual_MC_v2.10 стр. 24 - либо внешний блок питания 12~24VDC, внутренними регуляторами выставляете нужный диапазон регулировки и вперёд ! (Vmax не более 10В!)
Подаёте на вход AIX 0-10B стр. 41.
Хотя можно и поэкспериментировать с подключением в качестве "термосопротивления", но тут надо смотреть на месте...
Попытка подключить как термосопротивление не удалась. Вскрытие показало
Может все таки есть способ подключить без дополнительного питания?
Может все таки есть способ подключить без дополнительного питания?
В инструкции английским по белому написано "Напряжение питания - 3..15VDC". Можно ли без него обойтись? Не думаю.
Но вы вполне можете порезать все дорожки так, чтобы на клеммах остался только сам потенциометр. Тогда питание будет не нужно.
Может все таки есть способ подключить без дополнительного питания?Если не жалко самого PSF-M, то посмотрите номинал переменного резистора. Если он в рамках максимального измеряемого сопротивления МС, то обрезаете все дорожки и подключаете PSF-M как обычное сопротивление. Внешний вид не пострадает, но это будет уже не PSF-M.
Вскрытие показало
Вот это и надо было выкладывать.
Я бы не стал портить хорошую вещь, а подал 12В, и снимал 0-10В.
vBulletin v3.8.3 (Russian), Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.