Просмотреть полную версию : Блоки SENECA
карты памяти блоков для ModBus
Z-4RTD2 рабочий, проверенный
а не проще ли так использовать?
а не проще ли так использовать?
Абсолютно не проще.
В снесённых моих сообщениях (привет Арсению, опять...) я рассказывал как боролся с данным модулем.
В AUX_SETTINGS необходимо 15 бит установить в 1, тогда Chan_х_real считываются t °C или R Om х канала в формате младшим словом вперед (Segnetics real).
В обязательном порядке опрашивать адреса которые R только R(out) Input registers (хотя они опрашиваются также и как R(in) Holding registers). Иначе начинает прилетать бред с опрашиваемых адресов !
А в моём макросе можно много чего удалить. Тут по желанию. Просто накидал по максимуму.
И программу желательно выкладывать в формате 3.25. Далеко не все горят желанием ставить 3.27.
Ан нет, не снес всё великий и могучий модератор :)
Тут подробнее (http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2361) :)
vBulletin v3.8.7 (Russian), Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.