PDA

Просмотреть полную версию : сегнетик vs частотник данфос


zonder63
28.10.2014, 15:55
обнаружил неприятную штуковину. при подключении AOUT контроллеров сегнетикс (0-10V) к частотнику Данфос VLT , на контроллере ( либо МС, MR либо PXEL 256 ) вылетает системная авария "перегрузка AOUT"
включил последовательно на выход резистор около 4кОм и заработало, но так же не должно быть, входа и выхода всех устройств вроде унифицированы
вход на данфосе по умолчанию 0-10V ((((

Arsie
28.10.2014, 16:01
обнаружил неприятную штуковину. при подключении AOUT контроллеров сегнетикс (0-10V) к частотнику Данфос VLT , на контроллере ( либо МС, MR либо PXEL 256 ) вылетает системная авария "перегрузка AOUT"
включил последовательно на выход резистор около 4кОм и заработало, но так же не должно быть, входа и выхода всех устройств вроде унифицированы
вход на данфосе по умолчанию 0-10V ((((

Значит этот Данфос потребляет более, чем 15-20 мА, порог аварии Пикселя примерно такой. Некрасиво со стороны Данфоса.

zonder63
28.10.2014, 16:43
думал что я туплю, но и у других монтажников есть такие аварии...

а как долго аналоговый выход протерпит перегрузку ?

Arsie
28.10.2014, 16:50
думал что я туплю, но и у других монтажников есть такие аварии...

а как долго аналоговый выход протерпит перегрузку ?

Ровно как написано в РЭ. Вечно.

ViS
28.10.2014, 22:25
А вы уверены, что у вас на частотнике вход как 0-10В, а не 4-20мА сконфигурирован? Сколько уж понацеплял Данфосов, такой проблемы ни разу не было. Последний неделю ровно назад подцепил, Микрик - все ОК, как всегда.
Проверьте-ка DIPчики на всякий-який.
P.S Какую клемму пользуете? 53 переключается U/I, 60, если не ошибаюсь - только токовая.

zonder63
29.10.2014, 07:11
клемы 53-55, дип 4 на данфос внизу

Max2114
29.10.2014, 14:25
А вы уверены, что у вас на частотнике вход как 0-10В, а не 4-20мА сконфигурирован? Сколько уж понацеплял Данфосов, такой проблемы ни разу не было. Последний неделю ровно назад подцепил, Микрик - все ОК, как всегда.
Проверьте-ка DIPчики на всякий-який.
P.S Какую клемму пользуете? 53 переключается U/I, 60, если не ошибаюсь - только токовая.

Я вот тже данфосс FC-51 штук наверное 50 подключил и запустил... и везде все в норме.... может какой данфосс новый кривой пошел?

ViS
29.10.2014, 17:12
Я вот тже данфосс FC-51 штук наверное 50 подключил и запустил... и везде все в норме.... может какой данфосс новый кривой пошел?

Да врядли. Вот же неделю назад только свеженькие подключал. Мож экземпляр человеку кривовастый попался просто

zonder63
06.11.2014, 06:32
в том то и дело что перегрузку дают 6 данфосов, на пикселе 2 и на мс 4
везде поставил сопротивления, пока работают

starmos
14.11.2014, 08:15
Такая же проблема с Данфосами, правда иногда. И иногда бывает с другими устройствами, например привода клапанов. После сброса исчезает, вообще появление не регулярно.