Вопрос в следующем:
Имеется прибор для контроля изоляции Bеnder IRDH 575, на котором есть токовый выход(0-20мА или 4-20мА) для выносного индикатора измерений(клеммы М+, М-), хотелось бы этот выход подключить к Segnetic. В наличии есть плата MC c аналоговыми входами. Вопрос как правильно подключить выход Bendera к аналоговому входу МС? Железка дорогая боюсь что-нибудь сжеч))

Arsie
03.07.2014, 16:14
Вопрос в следующем:
Имеется прибор для контроля изоляции Bеnder IRDH 575, на котором есть токовый выход(0-20мА или 4-20мА) для выносного индикатора измерений(клеммы М+, М-), хотелось бы этот выход подключить к Segnetic. В наличии есть плата MC c аналоговыми входами. Вопрос как правильно подключить выход Bendera к аналоговому входу МС? Железка дорогая боюсь что-нибудь сжеч))

Из приложенного описания я не понял, как питается этот прибор. 220В или 24В?

tazkiller
03.07.2014, 16:22
220 DC

Arsie
03.07.2014, 16:27
220 DC

Тогда "минус" токового выхода на AGND, "плюс" токового выхода на AIN.

tazkiller
03.07.2014, 16:34
Как всегда спасибо Арсений!