Просмотреть полную версию : Lektus+pixel+MasterScada
Помогите разобраться вот с такой задачей, необходимо 2 переменные вывести на мастер скаду, предварительно в лоджике сделан проект в котором есть 2 переменных модбас, сервер видит только одну переменную в хорошем качестве, вторая недоступна, при этом данные из мастер скады контроллер отказывается принимать. Понимаю что проблема в настройках сервера только не знаю в чем конкретно.:helpsmili:helpsmili:helpsmili
у вас адреса переменных в ложике десятичные а в лехтусе hex
и булевы переменные лучше в другую группу от регистровых.
Помогите разобраться вот с такой задачей, необходимо 2 переменные вывести на мастер скаду, предварительно в лоджике сделан проект в котором есть 2 переменных модбас, сервер видит только одну переменную в хорошем качестве, вторая недоступна, при этом данные из мастер скады контроллер отказывается принимать. Понимаю что проблема в настройках сервера только не знаю в чем конкретно.:helpsmili:helpsmili:helpsmili
Прилагаемый файл + ссылка (http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1430).
Да я в курсе о данной проге ' сначала так и сделал сконвертировал в ней файл .map в .cfg и открыл его в лектусе результат такой же , что про разделение регистров ? Как их лучше делить? :oops08:
Да я в курсе о данной проге ' сначала так и сделал сконвертировал в ней файл .map в .cfg и открыл его в лектусе результат такой же , что про разделение регистров ? Как их лучше делить? :oops08:
Если всё делать по шагам того описания, что я вам дал, всё будет работать.
Программа всё делает сама, ничего больше, чем описано в файлике, делать не нужно.
vBulletin v3.8.3 (Russian), Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.