PDA

Просмотреть полную версию : Lektus+pixel+MasterScada


vanek0
24.01.2014, 16:36
Помогите разобраться вот с такой задачей, необходимо 2 переменные вывести на мастер скаду, предварительно в лоджике сделан проект в котором есть 2 переменных модбас, сервер видит только одну переменную в хорошем качестве, вторая недоступна, при этом данные из мастер скады контроллер отказывается принимать. Понимаю что проблема в настройках сервера только не знаю в чем конкретно.:helpsmili:helpsmili:helpsmili

Nick
24.01.2014, 16:59
у вас адреса переменных в ложике десятичные а в лехтусе hex

и булевы переменные лучше в другую группу от регистровых.

Arsie
24.01.2014, 17:01
Помогите разобраться вот с такой задачей, необходимо 2 переменные вывести на мастер скаду, предварительно в лоджике сделан проект в котором есть 2 переменных модбас, сервер видит только одну переменную в хорошем качестве, вторая недоступна, при этом данные из мастер скады контроллер отказывается принимать. Понимаю что проблема в настройках сервера только не знаю в чем конкретно.:helpsmili:helpsmili:helpsmili

Прилагаемый файл + ссылка (http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1430).

vanek0
24.01.2014, 18:56
Да я в курсе о данной проге ' сначала так и сделал сконвертировал в ней файл .map в .cfg и открыл его в лектусе результат такой же , что про разделение регистров ? Как их лучше делить? :oops08:

Arsie
27.01.2014, 10:44
Да я в курсе о данной проге ' сначала так и сделал сконвертировал в ней файл .map в .cfg и открыл его в лектусе результат такой же , что про разделение регистров ? Как их лучше делить? :oops08:

Если всё делать по шагам того описания, что я вам дал, всё будет работать.

Программа всё делает сама, ничего больше, чем описано в файлике, делать не нужно.