Просмотреть полную версию : InstrErr 0x0100F
Подскажите пожалуйста что это за ошибка и как её исправить?
Logix InstrErr
Code -0x0100F
Adr.-0x00012710
Подскажите пожалуйста что это за ошибка и как её исправить?
Logix InstrErr
Code -0x0100F
Adr.-0x00012710
Смотря когда она и смотря на чём появляется.
Смотря когда она и смотря на чём появляется.
Появляется ошибка сразу после включения и не даёт выполнять какие-либо операции. Данный панельный контроллер используется промышленным кондиционером.
Появляется ошибка сразу после включения и не даёт выполнять какие-либо операции. Данный панельный контроллер используется промышленным кондиционером.
В какой момент это началось?
В какой момент это началось?
После длительного перерыва понадобился кондиционер. Подал на него напряжение, включил и получил ошибку.
Для проверки работоспособности всей установки использовал аналогичный контроллер. Установка работает удовлетворительно.
После длительного перерыва понадобился кондиционер. Подал на него напряжение, включил и получил ошибку.
Для проверки работоспособности всей установки использовал аналогичный контроллер. Установка работает удовлетворительно.
Открутите заднюю крышку контроллера, отключите батарейку. Питание контроллера должно быть выключено.
Через минуту включите контроллер без батарейки. Помогло?
Открутите заднюю крышку контроллера, отключите батарейку. Питание контроллера должно быть выключено.
Через минуту включите контроллер без батарейки. Помогло?
Делал, результат нулевой.
Делал, результат нулевой.
Вы видели этот контроллер нормально функционирующим?
Вы видели этот контроллер нормально функционирующим?
Конечно видел. Подскажите, что именно означает данная ошибка, чтобы я мог понять что происходит с данным контроллером.
Конечно видел. Подскажите, что именно означает данная ошибка, чтобы я мог понять что происходит с данным контроллером.
При данных обстоятельствах это просто Ошибка (англ: The Oshibka).
А вот что происходит - именно это я с вами и пытаюсь выяснить.
Исходник программы у вас есть?
При данных обстоятельствах это просто Ошибка (англ: The Oshibka).
А вот что происходит - именно это я с вами и пытаюсь выяснить.
Исходник программы у вас есть?
К комплекту документации ещё не добрался. Может ли быть причиной ошибки практически мёртвый аккумулятор? Может ли пострадать служебная информация контроллера из-за плохого аккумулятора? Рискую ли я получить ту же ошибку на аналогичном контроллере, если извлеку аккумулятор из рабочего блока и вставлю в нерабочий?
К комплекту документации ещё не добрался. Может ли быть причиной ошибки практически мёртвый аккумулятор? Может ли пострадать служебная информация контроллера из-за плохого аккумулятора? Рискую ли я получить ту же ошибку на аналогичном контроллере, если извлеку аккумулятор из рабочего блока и вставлю в нерабочий?
Лучше всего с документации начинать, а не заканчивать ею. Не придётся задавать ненужных вопросов.
"Нет" на всё.
Лучше всего с документации начинать, а не заканчивать ею. Не придётся задавать ненужных вопросов.
"Нет" на всё.
В первую очередь я с документацией ознакомился с помощью данного сайта, так как доступа к комплектной не имею.
Разве исходник программы производитель установки вкладывает в комплект своего продукта?
Я конечно ценю Ваше чувство юмора, но давайте подходить к делу конструктивно. Шаманство на уровне пользователя не работает. Есть установка (работала на моих глазах!), выдающая определённую ошибку, которая наверняка имеет свою расшифровку, а следовательно и решение проблемы. В мануале на данном сайте описаний ошибок нет, значит где-то есть более расширенный мануал, который имеет расшифровку ошибок.
Практическим путём в двух контроллерах близнецах было обнаружено, что функция подзарядки французских аккумуляторов SAFT LS 14250, обещанная документацией, не работает. При подзарядке вне контроллера - аккумуляторы оживают. Оживлённый аккумулятор не решил проблему.
Если Вы не хотите помочь в решении данной проблемы, то направьте к тому кто может решить проблему. Местонахождение установки - Украина.
В первую очередь я с документацией ознакомился с помощью данного сайта, так как доступа к комплектной не имею.
Это несложно: на главной странице нашего сайта нажимаете на фотографию контроллера и попадаете вот сюда (http://segnetics.com/smh_2010). Ну а дальше вы увидите и краткие характеристики и Руководство.
Разве исходник программы производитель установки вкладывает в комплект своего продукта?
Исходник никак бы вам не помог понять причину невключения контроллера. Причём это относится к оборудованию любого производителя.
Я конечно ценю Ваше чувство юмора, но давайте подходить к делу конструктивно. Шаманство на уровне пользователя не работает. Есть установка (работала на моих глазах!), выдающая определённую ошибку, которая наверняка имеет свою расшифровку, а следовательно и решение проблемы. В мануале на данном сайте описаний ошибок нет, значит где-то есть более расширенный мануал, который имеет расшифровку ошибок.
У людей с ампутированными конечностями есть такое понятие, как "фантомная боль". Это когда, например, болят пальцы, которых на самом деле нет.
Сейчас у вашего контроллера фантомные боли.
Не отвлекайтесь на них, это бесполезно.
Почему это случилось и нуждается ли контроллер в ремонте - неизвестно. В выключенном состоянии контроллера такие ошибки не появляются, разве что из-за радиации стирается часть ПЗУ. Припять там от вас далеко? :)
Практическим путём в ух контроллерах близнецах было обнаружено, что функция подзарядки французских аккумуляторов SAFT LS 14250, обещанная документацией, не работает. При подзарядке вне контроллера - аккумуляторы оживают. Оживлённый аккумулятор не решил проблему.
В наших контроллерах батарейки (http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1478). НЕ аккумуляторы. И никогда не было аккумуляторов. И никогда не было функции подзарядки.
Заряжать литиевые батарейки - крайне взрывоопасное занятие.
Если Вы не хотите помочь в решении данной проблемы, то направьте к тому кто может решить проблему. Местонахождение установки - Украина.
Мне, в принципе, уже всё ясно. Вам нужно обратиться к поставщику вентустановки для замены контроллера.
Если поставщик недоступен, то вам самостоятельно (http://segnetics.com/smconstructor_hvac) нужно будет подобрать программу для кондиционера и загрузить её в контроллер.
Если не поможет, то обратитесь к нашим менеджерам. Контроллер отремонтируем, а далее опять Конструктор.
vBulletin v3.8.3 (Russian), Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.