PDA

Просмотреть полную версию : True на всех дискретных входах по умолчанию (решено)


Penumbra
17.12.2013, 14:07
Доброго времени суток!

Разбираюсь с контроллером SMH 2G "на столе". К дискретным входам ничего не подключено, но все они показывают единицы. Похоже, что это значения по умолчанию. Очень мешает отлаживать программу, не подскажите это убрать?

Aard
17.12.2013, 14:10
После каждого блока-входа поставить NOT и работать уже с инвертированными сигналами

Penumbra
17.12.2013, 14:13
После каждого блока-входа поставить NOT и работать уже с инвертированными сигналами

То есть контроллер сам по себе такой и ничего не поделать?

Arsie
17.12.2013, 14:15
То есть контроллер сам по себе такой и ничего не поделать?

У контроллера на открытых входах ВЫСОКОЕ напряжение, поэтому вы видите единицы.

Penumbra
17.12.2013, 14:22
У контроллера на открытых входах ВЫСОКОЕ напряжение, поэтому вы видите единицы.

Понял. Недочитал мануал. Спасибо за оперативный отклик!