PDA

Просмотреть полную версию : Вместо "___" 3/4!!!


Sid30
27.08.2013, 12:19
Появилась проблемка. При зашивке программы 24-м лоджиком, в контроллер с ядром 281 и выше, на экране при вводе значений вместо подчеркивания появляются символы 3/4, при этом значения в память записываются. То же самое и с 25 лоджиком. Если взять программу из 24 лоджика и зашить при помощи 25-го то был замечен такой факт: если в СМарт не заходить а сразу зашить на пустой контроллер - то все нормально и видны подчеркивания, а если зайти в СМарт и выйти ничего при этом не меняя- то псле зашивки программы в контроллер видны 3/4. Может кто тоже сталкивался???


1624

Arsie
27.08.2013, 12:28
Появилась проблемка. При зашивке программы 24-м лоджиком, в контроллер с ядром 281 и выше, на экране при вводе значений вместо подчеркивания появляются символы 3/4, при этом значения в память записываются. То же самое и с 25 лоджиком. Если взять программу из 24 лоджика и зашить при помощи 25-го то был замечен такой факт: если в СМарт не заходить а сразу зашить на пустой контроллер - то все нормально и видны подчеркивания, а если зайти в СМарт и выйти ничего при этом не меняя- то псле зашивки программы в контроллер видны 3/4. Может кто тоже сталкивался???


Зашивайте последним лоджиком в последнее ядро - не ошибётесь.

Лоджик версии 3.24, также как и ядро версии 281 являются устаревшими.

Sid30
27.08.2013, 12:34
Вот только проверил. Зашиваю 25 лоджиком вновь созданную программу в нем же , ядро 283, а именно 03.283.008, таже хрень.

Arsie
27.08.2013, 12:44
Вот только проверил. Зашиваю 25 лоджиком вновь созданную программу в нем же , ядро 283, а именно 03.283.008, таже хрень.

Пожалуйста, скачайте последнюю версию SMLogix, у Пикселей в ходу давно уже 287-е ядра.

Sid30
27.08.2013, 13:05
Все получилось. Спасибо.