Здравствуйте форумчане
Если у кого есть данные по связи данного ПЧ с ПЛК прошу подкинуть информацию.
Заранее спасибо.
Конкретно интересует карта памяти

Arsie
11.07.2013, 17:25
Здравствуйте форумчане
Если у кого есть данные по связи данного ПЧ с ПЛК прошу подкинуть информацию.
Заранее спасибо.
Конкретно интересует карта памяти

Глянул в даташит, а в описание, что адрес в карте памяти вычисляется исходя из группы и номера параметра.

gved
12.07.2013, 07:46
Всё это замечательно и прекрасно, я имею в виду описание в мануале. Проблема появляется когда возникает острое желание считать данные с ПЧ. Не читает, с управлением всё в порядке без нареканий работает.

gved
12.07.2013, 07:48
Честно говоря для того чтобы разложить для себя по полочкам очень бы хотелось увидеть готовый рабочий вариант который и передаёт и принимает информацию Заранее спасибо

tvf
12.07.2013, 08:08
Не все ПЧ поддерживают весь стандартный набор функций ModBus. Некоторые поддерживают скажем одиночное чтение и не поддерживают групповое или наоборот. Или создайте еще одного слейва с теми же параметрами но с 1 переменной для чтения, или в общей карте памяти снимите галочку "Групповые запросы", что бы лоджик автоматически не группировал запросы.

Подобная ситуация у меня была с ATV212.