Просмотреть полную версию : Hyundai N700 E
Здравствуйте форумчане
Если у кого есть данные по связи данного ПЧ с ПЛК прошу подкинуть информацию.
Заранее спасибо.
Конкретно интересует карта памяти
Здравствуйте форумчане
Если у кого есть данные по связи данного ПЧ с ПЛК прошу подкинуть информацию.
Заранее спасибо.
Конкретно интересует карта памяти
Глянул в даташит, а в описание, что адрес в карте памяти вычисляется исходя из группы и номера параметра.
Всё это замечательно и прекрасно, я имею в виду описание в мануале. Проблема появляется когда возникает острое желание считать данные с ПЧ. Не читает, с управлением всё в порядке без нареканий работает.
Честно говоря для того чтобы разложить для себя по полочкам очень бы хотелось увидеть готовый рабочий вариант который и передаёт и принимает информацию Заранее спасибо
Не все ПЧ поддерживают весь стандартный набор функций ModBus. Некоторые поддерживают скажем одиночное чтение и не поддерживают групповое или наоборот. Или создайте еще одного слейва с теми же параметрами но с 1 переменной для чтения, или в общей карте памяти снимите галочку "Групповые запросы", что бы лоджик автоматически не группировал запросы.
Подобная ситуация у меня была с ATV212.
vBulletin v3.8.3 (Russian), Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.