PDA

Просмотреть полную версию : Pid-регулирование теплым полом


Дмитрий80
30.05.2013, 10:29
Возникла проблема при регулировании температурами:
- с одной стороны регулирование температуры воды в подаче
- с другой регулирование температуры пола
При регулировании Тподачи возможно Tпола "полезет" вверх и возникает необходимость в регулировке трехходового
Задачи: 1. поддержание требуемой температуры подачи
2. поддержание требуемой температуры пола
1486

LordN
30.05.2013, 10:40
Возникла проблема при регулировании температурами:
- с одной стороны регулирование температуры воды в подаче
- с другой регулирование температуры пола
При регулировании Тподачи возможно Tпола "полезет" вверх и возникает необходимость в регулировке трехходового
Задачи: 1. поддержание требуемой температуры подачи
2. поддержание требуемой температуры пола
1486

уставка для Тпола должна формировать уставку для Тподачи. П-, ПИ- или ПИД-

Дмитрий80
30.05.2013, 11:43
уставка для Тпола должна формировать уставку для Тподачи. П-, ПИ- или ПИД-

Т.е. как-то так:
1487

Arsie
30.05.2013, 11:52
Т.е. как-то так:
1487

Замучаетесь настраивать эту систему. А так-то канонически верно.

Воспользуйтесь Конструктором ИТП, сделайте контур отопления. Вам там и график будет и регулирование подачи.

Дмитрий80
30.05.2013, 11:54
Тподачи максимум 50 град

Дмитрий80
30.05.2013, 12:01
Замучаетесь настраивать эту систему. А так-то канонически верно.

Воспользуйтесь Конструктором ИТП, сделайте контур отопления. Вам там и график будет и регулирование подачи.

Только там подача регулируется после теплообменника

Arsie
30.05.2013, 12:02
Тподачи максимум 50 град

Включите срезки в графике, задайте максимум 50С или, при желании, чуть ниже.


Только там подача регулируется после теплообменника

Регулятору не принципиально, где там и что крутится на самом деле.

dmitribon
11.12.2013, 20:59
1) Датчики:
- температура обратки,
- температура воздуха (в пульте на высоте 1,5 м),
- реле давления (перед насосом), либо реле протока;
2) насос -> клапан (техходовой, регулирующий не нужен);
3) достаточно двухступенчатых термостатов для каждого датчика (1 ступень - клапан, 2 ступень - насос) с регулировкой гистерезиса на каждой ступени;
4) два режима: регулирование, дежурный (защита по обратке).

двухходовой кран ставится на байпасе подача-обратка (стояки) при духтрубной схеме теплоснабжения, достаточно механического регулятора.