Просмотреть полную версию : (2013 год) Модуль сопряжения: сообщение "обрыв датчика" при нестабильном питании


Arsie
01.05.2013, 11:20
Описание: нестабильном питании контроллера (периодическая пропажа питания на 0.5-2 сек) на входах AIN на несколько тиков появляются нулевые значения. Этого хватает что бы алгоритмы конструктора зафиксировали аварию "обрыв датчика".

Изделие: модули МС, с серийными номерами до 249299. Начало проявления проблемы нам неизвестно. Может быть 100 изделий, может быть 1000, может быть и 10000.

Как исправить на SMH-2G: обновить прошивку контроллера до 279 версии и выше :link: (http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2G/kernel/)

Как исправить на SMH-2Gi: обновитесь через интернет из системного меню контроллера, либо :link: (http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2Gi/kernel/)

Универсальное решение: использовать макросы датчиков (http://forum.segnetics.com/attachment.php?attachmentid=1447&stc=1&d=1367390364), учитывающие данную проблему. Достаточно заменить ими те макросы, которые используются в вашем проекте. Архив приложен к сообщению.

Все модули сопряжения с S/N 249299 и далее не имеют данной неисправности и нормально работают в сочетании с любым контроллером!